关于光伏发电屋面载荷的疑问,敬候答复
ku__huo
ku__huo Lv.2
2017年06月07日 21:55:06
只看楼主

彩钢瓦屋面,屋面活载荷:0.3kn/平方米(作用于钢架),0.5kn/平方米(作用于檩条):施工荷载1kn/平方米(作用于檩条);基本风压0.45kn/平方米,雪压0.4kn/平方米。 光伏系统的自重大概是0.18kn/平方米,那么这个系统放在屋面是不是安全的? 我听别人说屋面承载(活载荷设计值)屋面的雪载荷,也就是说,如果雪载荷为40kg/m2,这样的话,我这个18kg/m2的光伏系统就不能放在该屋面了?求各位大神指点。

彩钢瓦屋面,屋面活载荷:0.3kn/平方米(作用于钢架),0.5kn/平方米(作用于檩条):施工荷载1kn/平方米(作用于檩条);基本风压0.45kn/平方米,雪压0.4kn/平方米。
光伏系统的自重大概是0.18kn/平方米,那么这个系统放在屋面是不是安全的?
我听别人说屋面承载(活载荷设计值)屋面的雪载荷,也就是说,如果雪载荷为40kg/m2,这样的话,我这个18kg/m2的光伏系统就不能放在该屋面了?求各位大神指点。
免费打赏
陈诺422
2017年06月23日 11:55:10
2楼
核算的时候需要重新统计屋面恒荷载,然后把15公斤的光伏荷载计入恒载中,重新计算檩条和钢架的承载力
回复
凌晨风羽
2017年06月23日 15:39:52
3楼
谢谢分享
回复
yanxh2005
2017年06月24日 11:01:03
4楼
建议将光伏荷载0.20kN/m2按恒载考虑。活荷载应按新门规GB51022-2015规定的100年的雪荷载进行复核。
回复
吴玉香
2017年07月11日 16:53:03
5楼
通常光伏板尺寸为1.64×0.99米的长宽,重量在18.5公斤左右,也就是单位面积组件的重量约为11.4kg/平米,连上支架、桥架及电缆的重量。最后增加的恒荷载标准值通常控制在15kg/平米左右。
至于厂房的荷载校核,通常结构图纸中标注的恒荷载设计值要大于建筑的实际做法的。这个需要根据原来的建筑图纸中屋面的做法重新统计计算一下,通常你会发现,恒荷载还是有一定的富余量的。比方说结构图纸总说明里写的恒荷载设计值为0.30kn/㎡,实际建筑的做法(包括屋面板、檩条、保温棉、拉条、螺栓等等)可能为22kg/平米,像南方一些地区仅仅是一层彩钢板,没有保温层。或者有的厂房为了省钱,建造的时候把建筑的保温层给省了,这些都会使得恒荷载有一定的富余。在进行结构计算的时候,根据建筑做法重新统计的重量再加上15kg/平米,最后用PKPM的STS软件进行校核。
注意梁和柱子的计算长度取值,尤其是柱子的,仅设置墙梁和同时设置墙梁和柱子隅撑的情况下,柱子的计算长度的区别。
同时,还需要对檩条进行计算,恒荷载设计值也是按照前面所讲的,当然了,要提前扣掉檩条的重量,PKPM工具箱的计算里,会自动考虑檩条的重量进去。还有一点,铺了光伏板的檩条,不再需要考虑风吸力作用下的验算。因为,加了光伏板后风吸力验算还无法通过,那之前的设计肯定是有问题的,而且加了光伏板还能避免出现屋面板被掀起来的风险。
回复
hi_jay
2017年07月11日 17:06:26
6楼
建议将光伏荷载0.20kN/m2按恒载考虑
回复

相关推荐

APP内打开