请教一个小的直饮水系统配置方案
bakelulu
bakelulu Lv.3
2017年06月07日 10:39:44
来自于纯水系统
只看楼主

本帖最后由 bakelulu 于 2017-6-7 10:39 编辑 诚心请教各位专家! 小弟是隔壁暖通专业的,最近在做一个直饮水的项目,有几个问题想向各位请教,望各位兄弟百忙中给予解答。 目前的项目是一个针对高层楼宇的集中直饮水系统,跟进的是一个高层酒店式公寓,共23层,每层26户,面积均比较小,大部分都是一室。初步按照平均每户1.5人计算总人数,没人每天饮水量1升计算,每日总用水量为897升。

本帖最后由 bakelulu 于 2017-6-7 10:39 编辑

诚心请教各位专家!
小弟是隔壁暖通专业的,最近在做一个直饮水的项目,有几个问题想向各位请教,望各位兄弟百忙中给予解答。
目前的项目是一个针对高层楼宇的集中直饮水系统,跟进的是一个高层酒店式公寓,共23层,每层26户,面积均比较小,大部分都是一室。

初步按照平均每户1.5人计算总人数,没人每天饮水量1升计算,每日总用水量为897升。

目前在考虑如何配置水处理设备,有以下几个思路:

1、在6层设备层设置集中系统,设备采用工业处理设备,预计处理能力按0.5m3/h设计,设置纯水箱并通过供水系统变频加压泵送至各层,各层设置管线机,不设置储水罐;
2、在6设备层设置分散的系统,比如设置四套独立的系统,分别做垂直系统,送至各层,个系统水量较小,预计采用商用/家用设备,不储水箱,直接通过供水系统加压泵送至各层,各层设置管线机及储水罐。预计没套设备处理能力800/400g。
3、于顶层或屋面设置分散系统,采用商用/家用处理设备,由顶层供水管取水,分别设置储水罐,单独设置立管,由于系统位于顶部,不再设置供水系统加压泵。预计每套设备处理能力800/400g。

请教各位专家:
1、以上三种预想方式是否具备可行性,特别是水处理设备部分?
2、作为抛砖引玉,是否有更合理的配置方案?
3、以800g处理设备为例,市面上采用4021单支膜的机器是否很不合理?如果采用4021膜是否起码应该做到两支膜1600g?

到目前为止还是没有很清晰的头绪,还请各位多多指教!谢谢!



d35f095e719a5a42ce74.rar
1.3 MB
立即下载
高盐废水零排放
2017年06月10日 19:36:02
2楼
整栋楼设置一套纯水机就可以了,纯水机配2-3支4040反渗透膜,纯水机必须配纯水箱、臭氧消毒设备、终端和回流过滤装置、供水泵组、回水系统、CIP系统
纯水设备如果设备放地下层,可以考虑分区供水,比如高中低区,不同区配不同压力的给水泵。
纯水设备如果设备放楼顶,也要配供水泵组,低层区可以考虑使用减压阀,避免低层压力过高。
供水管路必须要做回流管,晚上用水量少时做定时回流控制。
回复
静静的小路
2017年06月12日 17:12:11
3楼
个人倾向于方案一

能用工业水处理的就别用商用/家用,不是一个级别的,稳定性/安全性/可拓展性也不是一个级别的
回复
贰弎弎
2017年06月13日 18:03:32
4楼
同意二楼的方案