“故障电池的数量达到总组的20%以上或蓄电池组的实测容量小于80%额定容量时,应更换整组蓄电池”这句话具体出自哪一条规范,急求,谢谢
“故障电池的数量达到总组的20%以上或蓄电池组的实测容量小于80%额定容量时,应更换整组蓄电池”这句话具体出自哪一条规范,急求,谢谢
2楼
国网-直流电源系统设备检修规范 第七条
第七条 根据直流电源系统设备自身的特点,其检修以运行维护、检测、故障处理等为主要内容,更新改造应以设备的状态评估为依据。
(三)直流电源系统设备更新改造的规定:
1、蓄电池部分:
1) 个别故障蓄电池无法继续修复或达不到规定要求时应予以个别更换;
2) 当故障蓄电池数量达到整组蓄电池的20%及以上时,应更换整组蓄电池;
3)蓄电池组达不到额定容量的80%及以上时,应更换整组蓄电池。
回复
3楼
非常感谢!
回复
4楼
不是强制性的。你这是内部人员搞出来的自己的内部管理条例。关键看电池从开始投运到发现问题这段时间有没有过质保期。注意是开始投运时间点。不是供货的时间点。
回复
5楼
厉害 赞一个
回复
6楼
看看学习学习
回复
7楼
谢谢
回复
8楼
嗯,公司内部要这个规定,但是不是国家的条文可能不好说服领导换电池
回复
9楼
太迟来了,本来是想来赚点土币的。
回复