求助下,如图所示,高压柜出线柜为什么可以是2*2的互感器 进线柜是2*3的互感器。记得以前看到过解释(好像是刘介才的工厂供电还是10kv配电手册),有点忘了,不知道那位大咖能给个解释。另外想更仔细更专业的学习10KV配电知识,不知道应该看那本书?请指教下,在这里谢谢了!
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2017-6-14 13:02 编辑
差点看成PT,一般根据当地的电力系统来,2CT一般就是中性点不接地或者经消弧线圈接地,B相无CT,节省成本外还能提高可靠性,在B相接地保护装置不会动作,而且在不同线路的不同相别发生两相接地短路时候可以有2/3几率只切除1条线路,让另外 一条继续运行。
3CT一般是中低电阻接地用,增加B相CT后可以测量合成零序电流,也可以反应各种形式的短路故障,任意1相接地故障都能让保护测到并动作。
你这图进线做3CT可能是要求进线检测零序,你这图找下二次,看下接到什么保护上也可以,最简单问下设计人员想法
回复
4楼
谢谢楼主分享!!!
回复
5楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-6-14 12:58 差点看成PT,一般根据当地的电力系统来,2CT一般就是中性点不接地或者经消弧线圈接地,B相无CT,节省成本外 …工程实际经验,仅供技术讨论,其实最好都是装3个CT,这时候面板上的电流表和综保的面板都有电流显示,实际工程中在不影响安全的前提下,严格控制成本,现在好多都是低价中标,出线柜就是两个CT,那么这时候电流表就只有两相显示电流,而综保根据三相矢量和为0计算,三相都有电流显示的。至于说零序,一般零序电流采集是零序互感器套在整个高压电缆上,我自认为零序保护的主要职责就是单相接地保护,两相短路、三相短路都由过电流和速断保护来完成。
回复
6楼
追梦0921 发表于 2017-6-14 13:52 工程实际经验,仅供技术讨论,其实最好都是装3个CT,这时候面板上的电流表和综保的面板都有电流显示,实际 …现在2CT,3CT都不是成本问题了。总的来说你要做电力系统的项目开闭所,当然跟电力系统上级一样选择,如果是做用户自己的终端站,反而可以都选3CT,作为零序互感器有优势也有劣势
回复
7楼
谢谢楼主的资料
回复
8楼
回复
9楼
继续请教,不能沉下去。另外一个问题是我想学习这方面的知识应该看那本书?谢谢!
回复
10楼
谢谢楼主的分享 好东西不能沉!
回复
11楼
顶起来,顶起来,大家一起学习