项目包含两台功率同为5KW的启闭机,8KW低压配电柜一台,照明0.2KW,插座1KW,KX取0.8,功率因数0.8以上,那么总的计算功率多少呢

项目包含两台功率同为5KW的启闭机,8KW低压配电柜一台,照明0.2KW,插座1KW,KX取0.8,功率因数0.8以上,那么总的计算功率多少呢
免费打赏
co1490021659774
2017年06月02日 07:30:17
2楼
大神们,不要因为太简单就不指导啊
回复
co1490021659774
2017年06月02日 09:49:50
3楼
论坛人呢……
回复
火星之子火星
2017年06月02日 10:26:33
4楼
首先,两台启闭机是不是同时工作,若可能同时工作,取10kw,若不可能同时工作取5kw。由于启闭机不是连续工作制,要换算到负载持续率为25%下的功率,不过,换算之后的值和连续工作制是一样的。此步骤我们可以忽略。配电柜8kw,仍取8kw。单相负荷1.2kw,由于小于三相负荷的15%,不用换算,直接取1.2kw。所以总的设备功率为10+8+1.2=19.2kw。有功功率为19.2×0.8(Kx)=15.36kw。视在功率为15.36÷0.8=19.2kva。无功功率为19.2的平方减去15.36的平方,再开方,得11.52kvar。若启闭机不可能同时工作,把10换成5即可。
回复
co1490021659774
2017年06月02日 14:34:03
5楼

若单相负荷超过三项复合的百分之15,是要等效成为三项负荷去计算吗?
回复
txs1986
2017年06月03日 01:04:21
6楼

感谢楼主慷慨分享,顶!
回复
火星之子火星
2017年06月03日 09:45:29
7楼
长大要做科学家 发表于 2017-6-2 14:34 若单相负荷超过三项复合的百分之15,是要等效成为三项负荷去计算吗?当单相负荷超过三相负荷的15%,就要把单相负荷换算为等效三相负荷。此时要看你的单相负荷有没有平均分配到三相上。等效三相负荷取最大相负荷的三倍。比如说,有30kw的单相负荷,你把它们平均分配到三相,每相10kw,那么等效三相负荷就等于三倍的10kw,结果还是30kw;如果你没有平均分配到三相,某一相最大,是15kw,那等效三相负荷就是45kw。拿本道题来说,照明0.2kw,假设在一相上,插座1kw,假设在一相上,另一相为0,那最大的单相负荷就是1kw,等效三相负荷就是3倍的1kw,得3kw。如果照明和插座在同一相上,那等效三相负荷就是3倍的1.2kw,得3.6kw。另外,等效三相负荷的计算还有全是线负荷的,有全是相负荷的,有线负荷和相负荷混合的,计算都是不一样的。其实平时设计的时候,一般很少去计算这些单相负荷到底有没有平均分配到三相上,而是直接把单相负荷等同于三相负荷,这是单相平均分配到三相上的等效三相负荷。单相线负荷计算比较麻烦,不过实际设计中也比较少见。