大神帮我看看 消防电源线和信号总线是不是标反了?
机电工程02
Lv.2
2017年06月01日 21:47:24
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
消防电源线和信号总线在靠下的位置标着
消防电源线和信号总线在靠下的位置标着
免费打赏
火星之子火星
2017年06月02日 10:40:37
2楼
是标反了。连感烟探头的应该是总线,而图中标成了电源线。
回复
电气范
2017年06月02日 10:58:45
3楼
是的 标反了 看设备就可以看出
回复
机电工程02
2017年06月04日 09:56:03
4楼
火星之子火星 发表于 2017-6-2 10:40 是标反了。连感烟探头的应该是总线,而图中标成了电源线。为什么我看了三家设计的图纸都是这样标的,有没有这方面的资料
回复