地铁风水电安装(机电安装)施工工作内容及要点 一、进场前期 二、临电布置 三、前期施工 五、施工注意要点把控! 暖通: 1 、更新风管标高,现场标高是否满足要求,是否有柱子、斜面、楼梯冲突;根据风管的大小制作穿墙套管(翻边 2 公分),暖通班组安排专人跟踪砌筑定位并配合安装穿墙套管; 2 、有界面的区域,风管开始吊装(一般都是先做公共区,不管图纸怎么变化,公共区风管走向一般是不会变的);
地铁风水电安装(机电安装)施工工作内容及要点
一、进场前期
二、临电布置
三、前期施工
五、施工注意要点把控!
暖通:
1
、更新风管标高,现场标高是否满足要求,是否有柱子、斜面、楼梯冲突;根据风管的大小制作穿墙套管(翻边
2
公分),暖通班组安排专人跟踪砌筑定位并配合安装穿墙套管;
2
、有界面的区域,风管开始吊装(一般都是先做公共区,不管图纸怎么变化,公共区风管走向一般是不会变的);
3
、设备区走廊的综合支吊架采购;
4
、来的风管,注意刮伤;风管吊上去前保持清洁干净;吊好但未能及时对接的风管,管口需用彩条布封好;
5
、设备区房间风管密集,有多层风管时,注意吊顶房间风口下引管的位置,是否有其他风管阻挡下引,提前调整位置;
6
、风阀穿墙距墙
15~20
公分为宜,注意执行机构检修空间;
7
、安装风口注意不要用拉铆钉;
8
、空调机房风管布局要合理,与冷水机房对接处注意标高尽量靠上(为了避免分集水器位置成品制件位置不够用);
9
、并排走向的水管注意波纹补偿器位置要错开(保温不好包);
10
、施工前,先了解隧道通风系统的原理,清楚隧道风机及排热风机的功能。在地铁的隧道通风系统中,隧道风机排热风机正转方向均为排风,也就是风机就位后,风机标识箭头方向应该指向风亭方向;
11
、检查风道回路是否通畅,风道是否有检修门,并注意检修门的开启方向与风压的关系;
12
、大风机的混凝土基础要预埋钢板;
13
、片式消音器安装注意横平竖直,安装完成后应将顶面未充满风道部分用铁皮封死;
14
、组合风阀的四面均应该有结构柱,组合风阀拉杆与机构把柄安装完成后应竖直方向保持一致,拉杆不得竖直方向倾斜;
15
、卧式组合风阀安装时,风阀的框架要找平;
16
、电气设备上方严禁安装送风百叶风口;
17
、风机进出口在风道内的增加防鼠网;
18
、组合式空调器软接长度控制到
15~20
公分;
19
、风道内大风机正上方是否有到冷却塔的水管经过,如果经过水管是否可以移位置;如果不移位置,考虑水管(含支架)标高大于大风机消声器高度;
20
、风机风阀安装前应考虑接线端子方向,保证接线施工方便
21
、注意综合支架采购叫厂家配钻头(一般为专业的钻头)!
给排水:
1
、注意室外给水管进站位置、污水池位置是否变动;
2
、对接广告灯箱位置与水管是否冲突;
3
、出入口是否设置有防爆地漏?
电气:
1
、核实土建预留预埋:电缆井位置尺寸、人防门门孔、站台板下接地端子位置数量、结构墙过线孔,特别注意风道有集水泵总箱的
2
、门禁房间有多个过道门,是否每个过道门都有门禁;门禁墙面线管由谁敷设?
3
、落实各房间各设备的标高(注意开关、插座、灯具);墙上暗敷的线管,达到多少高度时可用明敷;线管敷设技术交底明确;抹灰前就应需埋管;离壁墙侧会打水沟,插座线管不能从地面到墙穿过水沟,应考虑从另一墙面到此离壁墙;离壁墙侧的插座线盒盒面应小于离壁墙完成面;线盒买镀锌的防止生锈,使用的一般线盒需做防锈处理;线管套丝后在安装前需刷防锈漆;哪些区域可以开始明敷线管(如风道、环控机房)?注意墙面开关线盒标高、间距需保持一致,线盒嵌墙不要太深;
4
、设计明确桥架型式(梯形、带孔槽式、封闭槽式、),业主是否对桥架颜色有要求(武汉:公共区黑色,设备区黄色
Y08
);桥架支吊架图纸是否有要求【角钢、丝杆】;桥架内应急与非应急是否分开(特别是竖井内);注意公共区桥架标高;电缆井内下引桥架用梯式还是其他;电缆井下引与水平桥架接头是否用成品;电缆井最好设计两趟桥架;
5
、核实图纸配电箱数量是否遗漏,哪些配电箱是厂家自带,配电箱安装高度怎样统一,进出线方式,明装暗装,配电箱尺寸确定,配电室配电箱安装是否按从低到高安装;落地安装的配电箱基础槽钢预埋,预埋离装修完成面高度;熟悉配电箱到货进度,周期,到货数量,安装进度,桥架贯通进度;
6
、站台板下照明是低压,一般是交流;站台板下照明线管是否为
PC
管(塑料管),还是钢管。
7
、
VRV
室内机控制器,墙面线管、穿线是否由风水电施工;
VRV
室内机电源是否由风水电施工;
8
、落实区间剖面图;
9
、风道内桥架支架尽量多使用角钢支架,防止风机启动时桥架晃动;
10
、公共区:
1
、是否设计了弱电接地箱,如设计了是否给公共区装修提资预留门;
2
、公共区地面导向和插座、墙面插座和设备、顶部设备定位由公共区装修单位标注定位后实施,注意各标高;
3
、公共区从柱子上引线管时,尽量线管斜上,避免公共区装修包柱子做踢脚线时线管不满足完成面要求(包括墙面!);
4
、公共区圆柱子如设计疏散指示,应与设计沟通安装方式;
5
、公共区可能设计暗藏灯带、柱子也可能会设计暗藏灯带,注意不要遗漏回路;
6
、公共区与顶部导向、
AFC
接口;眉头灯箱供电;
11
、空调器、冷水机组、冷冻泵冷却泵、集水分水器等会做水沟的基础应在打基础前把接地扁铁嵌入基础内;落地风机、组合式消声器、组合阀等无排水沟基础的设备在打垫层前引到位即可;打垫层前完成落地柜、
EPS
柜、环控柜槽钢基础及引到墙面的扁铁;打垫层前组合风阀也需引接地到位;环控机房手操箱安装应避开拖把池;
12
、配电室内如设计环形扁铁,则
EPS
或者落地配电箱不能贴墙安装,避免环形扁铁不能连通(或者:
EPS
贴墙或者落地配电箱贴墙时,此处的环形扁铁按过门处做法实施);
13
、配电室、环控电控室内如设计环形扁铁,注意插座、弱电接地箱底标高不要与环形扁铁冲突;环形扁铁过门处伸出地面时应用弧形扁铁(班组自行加工);
14
、配电箱连桥架开孔位置,在放缆前应做护口处理(一般包一圈电缆皮),护口处理材料始终设置,不要掉了,拉线压头时起保护作用。
15
、压接电缆头,五指套一般在桥架内,离配电箱
300mm
内,热缩管要求从五指套开始缩;压接固定时保证热缩的每个相线、零线、地线无破损;保证箱内线缆有余量;热缩管要求用黄绿红、蓝、双色!(地线不能用黑色)
[size=18.6667px]因“内容太多“无法上传, 分享的内容删了些 。抱歉。