冷冻机不制冷
cow1495754624934
2017年05月26日 08:17:41
来自于制冷技术
只看楼主

右1台冷冻机蒸发器上半部不结霜,下半部结霜严重直到压缩机,用的R22冷煤,高压13公斤,低压2公斤,散热也正常,库温没定_10度但只能达到 3度。求高手指点!关键是蒸发器结霜不均匀。

右1台冷冻机蒸发器上半部不结霜,下半部结霜严重直到压缩机,用的R22冷煤,高压13公斤,低压2公斤,散热也正常,库温没定_10度但只能达到 3度。求高手指点!关键是蒸发器结霜不均匀。
免费打赏
ephone
2017年05月26日 09:52:37
2楼
上图片看看,可能是供液不均匀的原因。
回复
懂点点电
2017年05月26日 11:46:41
3楼
膨胀阀的原因很大,检查一下膨胀阀开启度是否正常
回复
cow1495754624934
2017年05月27日 21:34:23
4楼
后来检查到是膨胀阀平衡管被工人焊堵了
回复
hoocah
2017年05月27日 21:40:00
5楼
没有平衡管,照样能制冷,以你的描述,分液头问题挺大
回复
iongjiang
2017年06月21日 14:45:54
6楼
没有说清楚情况,环境温度多少?感觉冷媒不够,就会出现这种情况。刚开始运行蒸发压力低,从膨胀阀出口结霜,慢慢往蒸发器延伸,并且变成实冰。