【求助】商住转换层-底层排水设计是否存在问题?
qq_1488177890707
2017年05月24日 14:15:40
只看楼主

本帖最后由 兔兔2011 于 2017-5-24 14:15 编辑 一、住宅基本情况。住宅A户,楼下两层为商铺,本住宅属于转换层,住宅楼层高共计30层楼左右。二、A户底层厕所排水管道情况:底层住宅厕所下水道横管采取“干”字形状连接(附图),相邻两个户型的底层管道和单元管道共计四根横管以直线水平对流对冲方式汇集后进行排放,四根管道连接点相距10厘米左右,底层住宅排水管道高程不足

本帖最后由 兔兔2011 于 2017-5-24 14:15 编辑

一、住宅基本情况。住宅A户,楼下两层为商铺,本住宅属于转换层,住宅楼层高共计30层楼左右。
二、A户底层厕所排水管道情况: 底层 住宅 厕所下水道横管采取“干”字形状连接 (附图) ,相邻两个户型的底层管道和单元管道共计四根横管以直线水平对流对冲方式汇集后进行排放,四根管道连接点相距 10 厘米左右,底层住宅 排水管道高程不足 1 。困惑:管道水平对流对冲节点及 90 度转角节点,水流是否会产生拥塞?水流对冲形成水压是否 会冲破底层住宅厕所 水封,产生污水倒灌? 下水道横管水平对流对冲是否会导致异物堆积,堵塞管道?

三、A户底层厨房排水管道情况: 底层 住宅 厨房排水管道接在楼下 单元主管与 横管连接点上游 30 厘米左右位置, 底层住宅 排水管道高程不足 1 。困惑:单元主管接入横管部位产生水压, 是否影响上游位置底层住宅污水排放,该水压是否会导致污水极易倒灌入厨房。

四、求助内容:该底层住宅厕所和厨房排水管道设计是否存在问题。依据是什么?谢谢大家

厕所排水管1.jpg


厕所排水管.jpg


厨房排水.jpg


干字形状管道连接示意图.jpg

免费打赏
qq_1488177890707
2017年05月24日 16:16:01
2楼
求助.................
回复
liu8661497
2017年05月24日 16:49:15
3楼
等待高手的解答啊
回复
小清新
2017年05月25日 10:28:18
4楼
谢谢楼主分享!
回复
f1084162369
2017年05月25日 13:36:04
5楼
谢谢分享谢谢分享
回复
liugps
2017年05月25日 13:59:42
6楼
没太看明白,转换层是在二层商铺吧?这根主横管是不是在二层商铺的上面(三层住宅的梁底)?
回复
khvh65dr4255
2017年05月25日 14:45:27
7楼
谢谢分享谢谢分享
回复
bhbh88
2017年05月25日 14:58:40
8楼
回复
qq_1488177890707
2017年05月25日 15:21:49
9楼
liugps 发表于 2017-5-25 13:59 没太看明白,转换层是在二层商铺吧?这根主横管是不是在二层商铺的上面(三层住宅的梁底)?对,就是住宅楼下,商铺内的房顶
回复
qq_1488177890707
2017年05月25日 15:24:03
10楼
管道照片是商铺内的照片,也就是反映底层住宅管道在商品顶部布线情况
回复
拂去尘埃
2017年05月25日 15:32:20
11楼
很全很好的资料!谢谢楼主的无私分享!!!
回复

相关推荐