按4根14是否过小,构造柱不是受压构件,是否也有最小配筋率一说?
按4根14是否过小,构造柱不是受压构件,是否也有最小配筋率一说?
2楼
有点浪费了,240*240足矣。
构造柱可能每个人的理解不一样,我认为构造柱的作用,是在地震真的发生的时候,抵消水平剪力的构件,
砖混结构的构造柱和圈梁,是为了固定墙体,不让地震产生过大的剪力作用在墙体上,保证墙不倒是最基本的抗震要求,
这和强柱弱梁的原理是一样的,所以当发生地震时,可以认为构造的受弯要强过受压,所以我认为完全可以按照受弯构件去考虑构造柱的配筋
回复
3楼
构造柱配筋有要求的,按法设计就多看看规范且按规范来,如果爱钻研再去钻研规范条文背后的缘由。
回复
4楼
甘肃省的省标要求是8个12,角柱要用14的钢筋
回复