有关于消防电梯讨论
秦上将
秦上将 Lv.10
2017年05月23日 15:08:02
来自于建筑规范
只看楼主

现行的消防法规中要求消防电梯需要每层停靠,而且每个防火分区一个,楼梯要根据不同的业态分开使用,消防电梯是否也需要根据不同业态进行划分,比如商业区上方是办公,是否商业区的消防电梯可做办公使用。

现行的消防法规中要求消防电梯需要每层停靠,而且每个防火分区一个,楼梯要根据不同的业态分开使用,消防电梯是否也需要根据不同业态进行划分,比如商业区上方是办公,是否商业区的消防电梯可做办公使用。
ph198521
2017年05月24日 12:41:09
2楼
公共建筑消防电梯必须层层停靠,住宅塔楼的消防电梯在商业裙楼可不停靠。
回复
云飘飘
2017年05月24日 13:23:45
3楼
可以的,不必根据业态分开
回复
太原建筑设计
2017年05月25日 09:33:13
4楼
没有必要根据业态区分,防火规范没有那规定
回复
ydl287894775
2017年05月25日 10:44:54
5楼
资料,谢谢楼主!
回复
luo19771226
2017年06月06日 22:50:15
6楼
消防电梯应该商业和办公不能共用;如果办公只是商业的管理用房可以共用
回复
pianpiantou
2017年06月07日 12:22:39
7楼
消防电梯应能每层停靠。每层停靠确有困难的,
对于公共建筑,建筑24m 以下部位与24m 以上部位采取完全防火分隔措施时,24m 以下各层可不停靠( 地下室除外) 。
对于住宅建筑,商业服务网点可不停靠;设置跃层时,跃层所在楼层不开设户门时消防电梯可不在跃层停靠。
当裙房与主体之间在高层建筑主体投影范围外( 含投影线)
采取防火墙分隔后,该裙房可不设置消防电梯。

见:浙公通字[2015]54号)文件《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》
回复
猪头阿三
2017年06月07日 15:38:47
8楼
这个新规范要求的是电梯前室的消火栓计算是算作灭火总数的
回复
junzilan126
2017年06月15日 11:35:57
9楼
必须分开设计的,规范要求层层停靠,他实际的前提是别的规范满足的情况下。
很多地区的商业和办公是要求分开的,办公规范也有这条。所以首先疏散分开,那么消防电梯也是要分开的。
回复

相关推荐

APP内打开