洁净室冷负荷估算求助
雄州雾列
2017年05月23日 09:35:46
只看楼主

本帖最后由 邓先明 于 2017-5-23 09:38 编辑 北京动物房,全新风系统,净化级别十万级,每平米冷热负荷估算大约多少KW为宜。小弟我没读什么书,请大伽们别上一大堆公式,含焓图什么的,实在参不透看不懂。在南方十万级洁净室非全排按经验一般 每平米取0.3KW制冷量,全排的话不管三七二十一加大一倍第平米取0.6KW制冷量。做过几个工程也没出什么问题。但是北京的工况可能和南方不太一样,尤其是在冬天,可能以前的经验不管用了。所以前来论坛请教有德有材的前辈们。敬请告之,感激涕零!

本帖最后由 邓先明 于 2017-5-23 09:38 编辑

北京动物房,全新风系统,净化级别十万级,每平米冷热负荷估算大约多少KW为宜。2017年05月23日 12:42:14
2楼
把送风量放出来,我来帮你算算
回复
雄州雾列
2017年05月23日 13:37:42
3楼
本帖最后由 雄州雾列 于 2017-5-23 15:03 编辑 poorpc 发表于 2017-5-23 12:42 把送风量放出来,我来帮你算算送风量: 12600立方每小时, 新风量:12600立方每小时,压力:1100pa,占地面积:200平米。
回复
poorpc
2017年05月24日 09:49:09
4楼
雄州雾列 发表于 2017-5-23 13:37 送风量: 12600立方每小时, 新风量:12600立方每小时,压力:1100pa,占地面积:200平米。按照25度 50%的室内参数,冷量为185KW,热为167KW, 湿负荷为139KG/h
回复
雄州雾列
2017年05月24日 11:17:58
5楼
poorpc 发表于 2017-5-24 09:49 按照25度 50%的室内参数,冷量为185KW,热为167KW, 湿负荷为139KG/h谢谢大侠。
回复
红豆开花
2017年05月26日 09:24:43
6楼
poorpc 发表于 2017-5-24 09:49 按照25度 50%的室内参数,冷量为185KW,热为167KW, 湿负荷为139KG/h大侠简述下计算过程呗….谢谢
回复
道客
2017年05月27日 11:08:32
7楼
你之前都做过净化,这还存在什么问题吗?净化主要是洁净度,其次才是制冷制热,这个冷热源都是可以控制的,你就不要太过操心了
回复
poorpc
2017年05月31日 11:02:07
8楼
红豆开花 发表于 2017-5-26 09:24 大侠简述下计算过程呗….谢谢本人非专业人士,就不误导大家了
回复
赵梵熙
2017年07月10日 12:35:24
9楼
本人也是暖通专业的,去年毕业,然后对医院洁净空调设计是小白,有懂得前辈分享一下设计计算啊,过程什么,我一头雾水,万分感谢了
回复

相关推荐

APP内打开