请教怎样选线
btb800
btb800 Lv.2
2004年12月22日 14:17:35
只看楼主

请教怎样跟据功率 、电流选择线径

请教怎样跟据功率 、电流选择线径
免费打赏
忙里
2004年12月22日 15:03:51
2楼
根据应用场合选用导线型号,根据负荷电流,散热条件确定导线截面,最后看保护导线的开关能否保护导线,及线路压降是否符合要求,总之,设计手册上说得更好,我是自已这样理解的
回复
ttt001
2004年12月22日 20:41:43
3楼
电缆电线有标准的载流量表,按手册余量,大于正常额定电流就可以。
回复
ly0418
2004年12月23日 11:18:36
4楼
可以在网上查找一下专门的电缆选型手册,电力书店也有卖的,要考虑到不少因素的。
回复
foster
2004年12月23日 11:33:30
5楼
根据计算电流,查电缆电线标准的载流量表,还要和开关整定电流相符合,及敷设方式等等
回复
pocky_an
2004年12月23日 11:37:52
6楼
我一般都是根据计算电流,查电缆电线标准的载流量来选的,有一个电缆选型软件,可是我一直都不大明白开关整定电流是怎么一回事,是根据什么来定的。
回复
aries9705
2004年12月23日 12:10:05
7楼
个人见解:
根据:
1.线缆敷设部位的环境如:温度、空气成份等
2.根据线缆敷设方式如:线槽、竖井,电缆沟等
3.根据用途如:电力,控制,通信等
来选择线缆的型号
根据:
1.计算电流来选择截面,本人一般按1.5--2倍,至于电流与线径的对照表书上有
2.电压损失来校验,本人一般按<5%--10%(分情况)
我去书店逛过N次,没有专业的系统的清晰的明了的线缆选型的书
回复
liuwench
2004年12月23日 13:36:16
8楼
查设计书籍,好好研究
回复
btb800
2004年12月24日 09:53:46
9楼
上传一本设计手册好啊,我没有
有什么规范也上传点
大家一起学习
回复
zhao123456
2004年12月24日 11:44:46
10楼
㈠ 导线选择的内容
导线选择的内容包括型号及敷设方式的选择、导线截面的选择两大部分。
型号 :可反映导线的材料和绝缘方式。如BX型表示铜芯橡皮线。BLX型则表示铝芯橡皮线。BV型表示铜芯塑料线;BLV型则表示铝芯塑料线,等等。
敷设方式:导线型式(型号)应与所选择的敷设方式 及环境条件相适应。
导线截面:是导线选择的主要内容,直接影响着技术经济效果。在图纸中表示时,导线的敷设方式、敷设部位、截面和根数通常写在型号的后面,截面的单位为mm2。如:BV-3×25+1×16/SC32-WC-FC表示3根25 mm2、1根16 mm2的塑料绝缘铜芯导线穿φ32钢管,沿墙、沿地板(暗)敷设(WC、FC表示敷设部位及方式)。
㈡ 导线截面的选择
为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,导线和电缆截面的选择必须满足以下条件:
⑴ 发热条件 导线和电缆(含母线)在通过计算电流时产生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。
⑵ 电压损耗 导线和电缆在通过计算电流时产生的电压损耗,不应超过正常运行时允许的电压损耗值。对于工厂内较短的高压线路,可不进行电压损耗校验。
⑶ 经济电流密度 高压线路及特大电流的低压线路,一般应按规定的经济电流密度选择导线和电缆的截面,以使线路的年运行费用(包括电能的损耗费)接近于最小,节约电能和有色金属。所选截面,称为“经济截面”。此种选择原则,称为“年费用支出最小”原则。但对建筑园区内较短的10KV及以下的高压线路和母线,可不按经济电流密度选择。
⑷ 机械强度 导线的截面应不小于最小允许截面,如表5-7所列。由于电缆的机械强度很好,因此电缆不校验机械强度,但需要校验短路热稳定度。
此外,对于绝缘导线和电缆,还需要满足工作电压的要求。
回复
zhiyun.han
2004年12月27日 22:40:56
11楼
同意8楼的说法;
11楼的也比较详细。
电缆的载流量在每个电缆厂家都会告诉你,你可以根据要求咨询一下。

无锡市远方电缆厂 主要产品有布电线.车辆用线.橡套电缆.物理发泡同轴电缆.射频电缆.屏蔽电缆.控制电缆.阻燃耐火电缆.计算机电缆.数字数据通讯电缆.超5类电缆.6类电缆.光纤光缆,电力电缆.高压交联电缆.架空绝缘电缆.预分支电缆。 经理:韩志云 13338820777 Tel:0513-5295582 Fax:0513-5285582
回复