加气块外墙砌体底部需要砌筑烧结砖或现浇混凝土坎台吗?
dkds119
dkds119 Lv.9
2017年05月19日 15:41:25
来自于建筑问答
只看楼主

GB20203-2011砌体施工质量验收规范如下: 问题1、卫生间,厨房,浴室,必须做坎台,其他加气块内墙底部不需要砌砖或做混凝土坎台对吗? 问题2、加气块外墙底部是否需要砌筑烧结普通砖或混凝土坎台?求大神给解释






GB20203-2011砌体施工质量验收规范如下:




问题1、卫生间,厨房,浴室,必须做坎台,其他加气块内墙底部不需要砌砖或做混凝土坎台对吗?



问题2、加气块外墙底部是否需要砌筑烧结普通砖或混凝土坎台?求大神给解释





免费打赏
一竖三横
2017年05月20日 11:12:13
2楼
本帖最后由 一竖三横 于 2017-5-20 11:37 编辑

在建筑设计时候,我依然坚持做200高的坎台。理由及做法如下:
1:相关规范是“宜”。 宜字的理解不多述。
2:加气块等材料吸水性很强,通常施工时候,是先砌筑二次结构,再施工房间地面做法的垫层。通常施工现场地面会有施工积水和飘入雨水,(顺便说一下,如果看看日本的大林组施工现场,这个现象可以无视)混凝土坎台、混凝土空心砌块坎台可有效的防止加气墙体底部吸水受潮。
3:内隔墙下不建议用普通黏土烧结砖,至少用灰砂砖,页岩砖等,首选混凝土坎台。外围护填充墙下最好用混凝土坎台。
4:混凝土坎台便于踢脚板的固定及安装。以地面做法100厚为例,200高混凝土坎台高出室内地面完成面100,如果踢脚选用高度在100左右,则踢脚中部固定打孔,刚好在混凝土坎台露出的中部,以防打眼时崩裂混凝土。同理,可根据地面做法,相应加高混凝土坎台。
5:条文解释,其“目的”所述,是臆想。 多水房间隔墙底部主要是靠地面防水材料的上翻高度来实现防水防潮。如果防水材料的渗透,坎台混凝土也不是防水混凝土。
6:加气混凝土轻质隔墙下部统一坎台做法,也利于墙体砌筑的施工便利,减少砌块规格品种的进场。

编制规范的人,很多是闭门造车,臆想空谈,没有实际设计及施工的工作经验。我倒建议规范里,有水房间的加气混凝土轻质隔墙底部,把“宜”改为“应做混凝土坎台,高度不宜小于200”;其他房间“宜采用混凝土或实心砌块材料的坎台做法,高度不宜小于200”
回复
蓝天飞翔
2017年05月20日 21:58:21
3楼
问题1、卫生间,厨房,浴室,必须做坎台,其它加气块内墙底部不需要砌砖或做混凝土坎台对吗?
答:应根据房间具体使用功能来确定是否做坎台,即是否有防水、防渗、防漏要求来定。
问题2、加气块外墙底部是否需要砌筑烧结普通砖或混凝土坎台?
答:同上。建议做。
回复

相关推荐

APP内打开