问前辈几个问题: 1:规范对于设置约束边缘构件的原则就是底层轴压比,这儿底层怎么理解?是嵌固层么?比如嵌固在地下室顶板,那底层就是首层底?如果嵌固在基础顶,那底层是否就是基础顶?这么理解对么? 2:如果地下室两层,嵌固在地下室顶板,那么按照规范,约束构件下延一层至地下一层,地下二层只需要设置构造边缘构件就可以了? 3:同样,嵌固在地下室顶板,底部加强层到地上三层,那么设置约束构件的范围就是地下一层到4层,这几层其中一部分墙肢的轴压比很小,可以做成构造边缘构件,前辈在画图的时候,加强层这几层的约束柱是否只看首层对应位置的轴压比,例如画2层的约束柱,也看首层对应位置的轴压比?
1:规范对于设置约束边缘构件的原则就是底层轴压比,这儿底层怎么理解?是嵌固层么?比如嵌固在地下室顶板,那底层就是首层底?如果嵌固在基础顶,那底层是否就是基础顶?这么理解对么?
2:如果地下室两层,嵌固在地下室顶板,那么按照规范,约束构件下延一层至地下一层,地下二层只需要设置构造边缘构件就可以了?
3:同样,嵌固在地下室顶板,底部加强层到地上三层,那么设置约束构件的范围就是地下一层到4层,这几层其中一部分墙肢的轴压比很小,可以做成构造边缘构件,前辈在画图的时候,加强层这几层的约束柱是否只看首层对应位置的轴压比,例如画2层的约束柱,也看首层对应位置的轴压比?
4:如前,加强层到4层,5层以上不管轴压比大小,一律设置构造边缘构件?
5:如果嵌固在首层底,那么首层约束构件下延的时候,地下室往往外墙为挡土墙,而且外墙封闭比较长,这个外墙的约束柱下延应注意什么?
求解答。