运行中一相PT保险熔断了,停电后把保险换了,送电后三相电压恢复正常,因为停产,随后变压器一直空载,没有用电。过了两天发现三相电压又不合适了,手车拉出来,发现一个PT击穿了。大概什么原因造成的,下来应该如何处理
运行中一相PT保险熔断了,停电后把保险换了,送电后三相电压恢复正常,因为停产,随后变压器一直空载,没有用电。过了两天发现三相电压又不合适了,手车拉出来,发现一个PT击穿了。大概什么原因造成的,下来应该如何处理
2楼
第一,熔丝熔断应该检查互感器是否正常。
第二,互感器击穿原因也很多,系统操作过电压,系统故障谐振等等,都可以造成互感器击穿。
回复
3楼
路过 学习了
回复
4楼
学习了,谢谢各位
回复
5楼
非常感谢楼主分享!
回复
6楼
以前遇到过同样的问题,结果是电压互感器二次侧线破皮接地了。二次侧短路
回复
7楼
今天上午又发现35KVPT一相电压低22KV,另外两相36KV和37KV,怀疑又是一次保险熔断了,为什么会出现频繁熔断保险,是什么原因造成的,针对这种情况,下一步应该怎么办呢?那位高工能给点建议,谢谢了
回复
8楼
是不是雷击或底座不好或质量不好,参看西安熔断器
回复
9楼
熔断器用的是西安的,熔断器频繁熔断跟电压高有关系吗?