35KVPT击穿故障的原因分析
qian562352726
2017年05月17日 21:41:22
只看楼主

运行中一相PT保险熔断了,停电后把保险换了,送电后三相电压恢复正常,因为停产,随后变压器一直空载,没有用电。过了两天发现三相电压又不合适了,手车拉出来,发现一个PT击穿了。大概什么原因造成的,下来应该如何处理

运行中一相PT保险熔断了,停电后把保险换了,送电后三相电压恢复正常,因为停产,随后变压器一直空载,没有用电。过了两天发现三相电压又不合适了,手车拉出来,发现一个PT击穿了。大概什么原因造成的,下来应该如何处理

1494923480375.jpg


1494923506749.jpg

免费打赏
风平浪静02
2017年05月18日 09:04:23
2楼
第一,熔丝熔断应该检查互感器是否正常。
第二,互感器击穿原因也很多,系统操作过电压,系统故障谐振等等,都可以造成互感器击穿。
回复
电气范
2017年05月18日 09:41:02
3楼
路过 学习了
回复
xuexi999123
2017年05月26日 20:08:29
4楼
学习了,谢谢各位
回复
四川洪哥
2017年05月27日 09:02:20
5楼
非常感谢楼主分享!
回复
qq_1495846690204
2017年05月27日 09:13:51
6楼
以前遇到过同样的问题,结果是电压互感器二次侧线破皮接地了。二次侧短路
回复
qian562352726
2017年06月02日 21:00:01
7楼
今天上午又发现35KVPT一相电压低22KV,另外两相36KV和37KV,怀疑又是一次保险熔断了,为什么会出现频繁熔断保险,是什么原因造成的,针对这种情况,下一步应该怎么办呢?那位高工能给点建议,谢谢了
回复
zzzzzzzz999
2017年06月02日 21:34:36
8楼
是不是雷击或底座不好或质量不好,参看西安熔断器
回复
qian562352726
2017年06月03日 20:36:23
9楼
熔断器用的是西安的,熔断器频繁熔断跟电压高有关系吗?