一、喷漆废气的收集: 1.在封闭喷漆间很大,实际喷漆的作业面很小的情况下,能否不用全面通风而是采用局部通风,合理布置集气罩以减小处理风量? 2.喷漆废气是否可以把集气罩布置在上部,控制风速按照相关规范要求采用0.5m/s,能否把漆雾颗粒收集上来? 3.人工喷漆时,水帘式或者干式过滤柜等预处理设备能否布置在车间侧面,考虑到人员不穿防护器具,部分操作要在作业面跟设备之间的,这不符合规范要求,但是见到好多项目都是这么布置的;如果人员全套防护器具 是否就可以这样布置
一、喷漆废气的收集:
1.在封闭喷漆间很大,实际喷漆的作业面很小的情况下,能否不用全面通风而是采用局部通风,合理布置集气罩以减小处理风量
?
2.喷漆废气是否可以把集气罩布置在上部,控制风速按照相关规范要求采用0.5m/s,能否把漆雾颗粒收集上来
?
3.人工喷漆时,水帘式或者干式过滤柜等预处理设备能否布置在车间侧面,考虑到人员不穿防护器具,部分操作要在作业面跟设备之间的,这不符合规范要求,但是见到好多项目都是这么布置的;如果人员全套防护器具 是否就可以这样布置
?
4.稀释剂和油漆(VOCs)使用量很小的时候,在不使用设备且合理控制废气量的情况下,可以直接达到排放标准,包括总量和浓度,这种情况能否这样操作
?
5.采用全面通风时,换气次数采用计算方式时如何确定:计算爆炸极限+考虑处理设备处理能力(一定的废气浓度范围)+满足规范的通风净化要求
?
6.控制风速是对局部通风还是全面通风的要求
?
2楼
1、如果你的喷漆室确实是密封的,从环保角度来看是可以局部通风的,因为废气没有直接外排,都抽出去了。如果喷漆室是人工手喷的话估计不行,因为里面有工作人员,你还得要满足职业卫生标准要求,全面通风的话喷漆室其它位置有机废气浓度就会低些,更容易满足工作场所卫生标准要求。当然全面通风费用就高了,看你自己取舍了。
2、这么小的风速估计是满足不了要求的,一般企业都是通过水帘先去除油漆雾,然后通过其它措施进一步去除稀释剂挥发的有机废气。
3、确实很多企业都是这么干的,也没人说不行。
4、能否这样操作指的是怎么样操作啊?
打字太累,就打这么多了,仅供参考。
回复
3楼
dyl493379011 发表于 2017-5-17 09:07 1、如果你的喷漆室确实是密封的,从环保角度来看是可以局部通风的,因为废气没有直接外排,都抽出去了。如果 …关于第二点,控制风速0.5m/s 是指对作业面的风速要求,喷漆安全规程-通风净化规范有要求;一般喷漆房建设时都是做好废气收集系统的 包括水帘等,但是部分地方小企业或要求不高的地方都是什么都没有,废气收集系统也得重新做!按照一般喷漆房的布置,废气收集点在下方,我现在设计上方,虽然控制风速满足要求,但是实际收集过程中,布置是否能把漆雾颗粒收集上去,毕竟比重较大!关于第三点,想着是奔高标准和高要求做的,毕竟规范有要求,虽然说的不清不楚,说不定环保局找客户麻烦;关于第四点,直接控制好收集废气量,不做任何处理 直接通过排气筒排除,满足浓度和总量要求!
回复
4楼
wwjguang2007 发表于 2017-5-18 13:12 关于第二点,控制风速0.5m/s 是指对作业面的风速要求,喷漆安全规程-通风净化规范有要求;一般喷漆房建设 …不经过处理直接抽出去应该是不行的,现在国家对VOCs控制越来越严了,一些地方都已经把它列为总量控制因子了。在我们这里,这种喷涂废气收集率和处理率都是有要求的,不处理估计不行。参考大气污染防治法:第四十五条 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,应当在密闭空间或者设备中进行,并按照规定安装、使用污染防治设施;无法密闭的,应当采取措施减少废气排放。
回复
5楼
看了半天 ,很好
回复
6楼
wwjguang2007 发表于 2017-5-18 13:12 关于第二点,控制风速0.5m/s 是指对作业面的风速要求,喷漆安全规程-通风净化规范有要求;一般喷漆房建设 …不能未经处理设施就直接外排,环保验收是通不过的
回复
7楼
学习了 你们都讲的不错
回复
8楼
在封闭喷漆间很大,实际喷漆的作业面很小的情况下,能否不用全面通风而是采用局部通风,合理布置集气罩以减小处理风量?
回复
9楼
tiejun001 发表于 2017-6-6 14:55 在封闭喷漆间很大,实际喷漆的作业面很小的情况下,能否不用全面通风而是采用局部通风,合理布置集气罩以减 …靠 这句话很熟悉!是不是我问过这个!
回复
10楼
楼上这位专家说的有道理
回复
11楼
楼上这位专家说的有道理
回复