请教关于边缘构件设置范围的问题
结构韩波
2017年05月12日 10:45:31
只看楼主

请问,在底部加强区以上部位,出现了几处轴压比比较大的情况,基本都在0.42左右,我这是7度区,0.1g,三级剪力墙结构住宅,是设置构造边缘构件还是在这几个位置设置约束边缘构件?求前辈指教。

请问,在底部加强区以上部位,出现了几处轴压比比较大的情况,基本都在0.42左右,我这是7度区,0.1g,三级剪力墙结构住宅,是设置构造边缘构件还是在这几个位置设置约束边缘构件?求前辈指教。

免费打赏
洞房不败之玉女
2017年05月12日 11:06:25
2楼
看规范啊,规范上有,底部加强区及加强区上一层超过轴压比都是约束边缘构件,其他的可设置构造边缘构件
回复
blessing
2017年05月12日 15:16:13
3楼
二楼说的在理,要设置约束边缘构件,这个明显超了。
回复
vrnkps
2017年05月14日 16:46:36
4楼
路过,表示支持
回复

相关推荐

APP内打开