办公室层高2.5请问,冷负荷取多少合适,由于是电信局,所以我取的都是210-260,健身房和乒乓球室我取的300,不知道合不合适?
办公室层高2.5请问,冷负荷取多少合适,由于是电信局,所以我取的都是210-260,健身房和乒乓球室我取的300,不知道合不合适?
12楼
我的一个超市才210,办公楼一般就100够了,如果是综合性的大楼,一般我估算120~150就可以了,餐厅也不过250左右,现在都是节能建筑了
回复
13楼
而且,中国人对环境的感觉和欧美人是不一样的,过去我们的设计都是参照外国人的标准,可是中国人对温度要求要高一些,一般夏天在24~26度,而国外是22度上下,所以设计也应该调整了.
回复
14楼
真是厉害阿
规范上也没有选那么大的呀
看来是甲方有钱阿
回复
15楼
现在不知道你们墙体保温效果怎么样,如果好的话,可以适当地降低些。
回复
16楼
是啊
回复
17楼
我们一般估算办公室为100,计算机房才是200,办公室按200多算,好像有点浪费了。
回复
18楼
同意4楼5楼的观点,我感觉你取的过大了,健身房最多也就取个240就差不多,办公室130-150左右就可以了,并且层高又不是太高
回复
19楼
嗯,湖北地区,马上开工了,我还怕不够,你们说浪费,我听着高兴,浪费好啊,效果好了帐才好结。
回复
20楼
是水系统
回复
21楼
北方地区冷负荷120w/m2一般办公室够用了。
回复