办公室层高2.5请问,冷负荷取多少合适,由于是电信局,所以我取的都是210-260,健身房和乒乓球室我取的300,不知道合不合适?
办公室层高2.5请问,冷负荷取多少合适,由于是电信局,所以我取的都是210-260,健身房和乒乓球室我取的300,不知道合不合适?
2楼
办公室一般取170左右,楼主说的是电信局的营业间吗?如果是的话可适当加大,健身房取300差不多。照我的经验,如果是冷媒系统可取小一点,水系统可适当加大!不知道又没有道理!
回复
3楼
是电信局,不知道是营业厅还是交换机房,如是交换机房的话,考虑到发热情况、送风方式和机房布线情况,冷负荷适当大些,取300-350,我们是这样估算的。
回复
4楼
应该是冷媒取大,水系统取小吧
回复
5楼
我一般也是冷媒取大,水系统取小。
回复
6楼
办公室170??????????????????
有没有搞错啊
回复
7楼
我们一般估算办公室为100,计算机房才是200,办公室按200多算,太浪费了。
回复
8楼
看下规范,适当乘个系数就可以了!
201-260确实又点浪费,我们一般也是一百七八左右(北方)
回复
9楼
风冷的取140,水冷的130就可以了
回复
10楼
冷煤要取大点(不考虑衰减不好)
回复
11楼
不知是哪个地区的,在北方办公室100左右就够了
回复