洁净室换气次数法计算得出是房间回风量还是送风量?
doublek
doublek Lv.8
2017年05月10日 06:28:50
只看楼主

比如采用一次回风空调系统,C级洁净室,房间体积60m3,按照30次/h换气次数,计算出的房间风量是1800cmh。请问这个是房间的送风量还是回风量?我之前设计计算1800风量为送风量,回风量=1800送风量-正压风量,但有老的设计师认为,计算1800风量为回风量,房间送风量应为=1800+正压风量。他认为换气次数按送风量考虑,则减掉正压风量,房间换气次数就满足不了30次/h了。两者最后计算的系统送风量不一样,请问哪个理解才是正确的。

比如采用一次回风空调系统,C级洁净室,房间体积60m3,按照30次/h换气次数,计算出的房间风量是1800cmh。请问这个是房间的送风量还是回风量?
我之前设计计算1800风量为送风量,回风量=1800送风量-正压风量,
但有老的设计师认为,计算1800风量为回风量,房间送风量应为=1800+正压风量。
他认为换气次数按送风量考虑,则减掉正压风量,房间换气次数就满足不了30次/h了。
两者最后计算的系统送风量不一样,请问哪个理解才是正确的。
免费打赏
co1447731146508
2017年05月10日 09:36:49
2楼
绝对送风量
回复
小虎爸
2017年05月10日 10:31:53
3楼
30次/h是怎么来的,先搞清楚这个
回复
红豆开花
2017年05月12日 20:49:40
4楼
换气的1800为送风量....
回复
亚太老王
2017年05月13日 08:03:49
5楼
换气次数计算的是房间送风量,C级按30次计算的话,机组就不用加余量了,毕竟系统不大。
回复
ww47306
2017年05月13日 14:59:20
6楼
肯定是送风量,不用怀疑。
如果实验室全新风系统,没有回风,换气次数岂不是0了?那老的设计师什么逻辑!
回复
h6r9q70
2017年05月13日 21:18:09
7楼
绝对送风量
回复
doublek
2017年07月24日 16:51:11
8楼
亚太老王 发表于 2017-5-13 08:03 换气次数计算的是房间送风量,C级按30次计算的话,机组就不用加余量了,毕竟系统不大。看了下书 也理解了 感谢
回复
猪头阿三
2017年07月25日 08:45:28
9楼

谢谢楼主的资料!!