高压计量柜电流互感器使用VV接法,有2组0.2S级的绕组,求解答
飞云在天2015
2017年05月09日 16:59:58
只看楼主

电流互感器型号为LZZBJ9-10 250/5 0.2S/0.2S,其中一组0.2S的绕组上接线盒进电度表,还有一组应该如何处理?或者说是否有其他的用途,求解答。之前用的都是只有一个0.2S的绕组



电流互感器型号为LZZBJ9-10 250/5 0.2S/0.2S,其中一组0.2S的绕组上接线盒进电度表,还有一组应该如何处理?或者说是否有其他的用途,求解答。之前用的都是只有一个0.2S的绕组

wang171468177
2017年05月09日 20:06:43
2楼
去继电保护。没有就短接。
回复
lsh1030
2017年05月10日 08:49:51
3楼
正是需要的时候
回复
木叶秋声
2017年05月10日 09:08:56
4楼

谢谢楼主分享!
回复
木叶秋声
2017年05月10日 09:10:34
5楼

谢谢楼主分享!
回复
风平浪静02
2017年05月10日 09:23:46
6楼
很少见有两组0.2S的。一组计量肯定的,要么一组用于遥测什么的。但绝对不能用于保护。计量与保护的电流互感器磁化曲线工作点选择完全不同。
计量希望微小电流也能够测量准确,而故障大电流时没有准确性要求。所以磁化工作点选择较高,出现所谓 S 类型。
保护对小电流测量没有要求,对于测量准确性要求也不高,但需要系统故障电流时不饱和,所以磁化工作点选择较低段。
有一组空着,如果是两个铁芯的,空着二次短接。如果是同一个铁芯就应该开路。
回复
b96mbnh
2017年05月10日 11:10:32
7楼
去继电保护。没有就短接。
回复
a396673967
2017年05月10日 16:16:53
8楼
谢楼主,下来学习学习
回复
随波逐流1992
2017年05月11日 16:38:55
9楼
回复