住宅计算发现有点小问题,计算书列出的数据(流量)有的大,有的小,有知道的大侠给解释一下,谢谢!!!!
住宅计算发现有点小问题,计算书列出的数据(流量)有的大,有的小,有知道的大侠给解释一下,谢谢!!!!
2楼
各楼层计算结果如下
楼层 本层当量 总当量∑Ng 同时出流概率U 流量(l/s)
36#-干管 0.0 3024.0 0.02 12.80
35#-干管 0.0 2940.0 0.02 12.60
34#-干管 0.0 2856.0 0.02 12.39
33#-干管 0.0 2772.0 0.02 12.18
32#-干管 0.0 2688.0 0.02 11.97
上表为天正计算结果
回复
3楼
用计算管段的设计秒流量公式去校核上表流量,发现好多对不上
回复
4楼
各楼层计算结果如下
楼层 本层当量 总当量∑Ng 同时出流概率U 流量(l/s)
36#-干管 0.0 3024.0 0.02 12.1
35#-干管 0.0 2940.0 0.02 11.8
34#-干管 0.0 2856.0 0.02 11.5
33#-干管 0.0 2772.0 0.02 11.1
32#-干管 0.0 2688.0 0.02 10.8
这是用公式计算的流量
回复
5楼
同时出流概率显示0.02 不代表它就是0.02 那是小数点后两位约出来的
回复
6楼
奥,谢谢!
回复