800米距离使用315焊机3台应选用多大的3+1的铝线?望前辈们指导下,最好写明计算步骤,谢谢
800米距离使用315焊机3台应选用多大的3+1的铝线?望前辈们指导下,最好写明计算步骤,谢谢
2楼
数据不全,怎么计算,焊机的类型,负载持续率,焊机型号参数等你都没给,还有你800米太远了,电压降很难达到要求的,中间要升压。
回复
3楼
谢楼主的无私奉献,学习了~!
回复
4楼
万里 发表于 2017-5-8 23:59 数据不全,怎么计算,焊机的类型,负载持续率,焊机型号参数等你都没给,还有你800米太远了,电压降很难达到 …您好,焊机是这个型号的,发麻您指教下。谢谢ZX7-315: 逆变直流手弧焊机额定输出电流: 315A;额定输出电压: 32.6V;额定输出功率: 10.3KW;额定输入功率: 约12.8KW
回复
5楼
得3X50了。。。。。。。。。。。。。
回复
6楼
看图片吧
回复