3台315焊机距离800米电缆选择
qq_1494122450965
2017年05月08日 16:07:09
只看楼主

800米距离使用315焊机3台应选用多大的3+1的铝线?望前辈们指导下,最好写明计算步骤,谢谢

800米距离使用315焊机3台应选用多大的3+1的铝线?望前辈们指导下,最好写明计算步骤,谢谢
免费打赏
万里
2017年05月08日 23:59:52
2楼
数据不全,怎么计算,焊机的类型,负载持续率,焊机型号参数等你都没给,还有你800米太远了,电压降很难达到要求的,中间要升压。
回复
木叶秋声
2017年05月09日 08:55:23
3楼
谢楼主的无私奉献,学习了~!
回复
qq_1494122450965
2017年05月09日 09:51:17
4楼
万里 发表于 2017-5-8 23:59 数据不全,怎么计算,焊机的类型,负载持续率,焊机型号参数等你都没给,还有你800米太远了,电压降很难达到 …您好,焊机是这个型号的,发麻您指教下。谢谢ZX7-315: 逆变直流手弧焊机额定输出电流: 315A;额定输出电压: 32.6V;额定输出功率: 10.3KW;额定输入功率: 约12.8KW
回复
electricity
2017年05月09日 16:13:22
5楼
得3X50了。。。。。。。。。。。。。
回复
万里
2017年05月11日 20:00:37
6楼
看图片吧
回复

相关推荐