请教电流互感器一次侧电流计算的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年05月08日 10:57:22
只看楼主

请教下面图片中红色标注的部分,为什么35KV侧的乘以根号3,而在6.3KV侧没有乘? 提前谢谢您的回复。

请教下面图片中红色标注的部分,为什么35KV侧的乘以根号3,而在6.3KV侧没有乘? 提前谢谢您的回复。
smartspring
2017年05月08日 10:57:57
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
风平浪静02
2017年05月08日 16:18:12
3楼
可以查看一下变压器接线方式。一般不会呀,35Y接多见,6好像三角接常有。
回复
smartspring
2017年05月08日 16:36:36
4楼
风平浪静02 发表于 2017-5-8 16:18 可以查看一下变压器接线方式。一般不会呀,35Y接多见,6好像三角接常有。 真心谢谢您的多次回复。即使6KV侧采用△接法,在下也没有明白为什么Y接有根号3。期待您的再次回复。
回复
天下唯吾曹孟德
2017年05月08日 21:55:28
5楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2017-5-8 22:03 编辑

这个问题可能跟以前的保护接线方式有关系,在Ydn11类似这种,正常运行三角侧相位超前,即使你CT满足变比,二次回路差流也不等于0.
在早期解决的方式,这时候三角侧结成星形,Y侧结成三角,二次侧电流就同相位,但是三角接线电流为绕组电流的根号3倍,为保证正常运行差流=0,这时候CT为原来根号3倍;
现在,微机保护厂家 是可以纠正这个相位差,一般二次侧都是Y型,这个时候基本要看厂家的内部算法了,一般内部算法为了平衡系数调整也是三角侧电流*1.732的,

保护CT.png


至于这本书为什么这个高压侧*根号3,可能跟这个有关。以上也是我的一些想法,不一定对,你这本书没写很清
回复
天下唯吾曹孟德
2017年05月08日 22:04:39
6楼
这个截图是差动保护产品厂家的说明书,不知道为什么图片穿上来显示这么小,那个位置是根号3倍你知道就行
回复
smartspring
2017年05月09日 09:00:08
7楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-5-8 21:55 这个问题可能跟以前的保护接线方式有关系,在Ydn11类似这种,正常运行三角侧相位超前,即使你CT满足变比,二 … 真心谢谢您的回复。在下基础弱,还是没有太理解您所说的。在下理解的是三角形接线电流为绕组电流的根号3倍,但我的图片中是Y接,为什么也存在根号3倍的关系?同时这个根号3倍的电流和电流互感器的一次电流之间在下认为没有关系,和电流互感器的二次电流之间有关系。不知道在下上述的理解哪里还存在问题?期待您的再次回复。
回复
天下唯吾曹孟德
2017年05月09日 19:15:47
8楼
因为是以前的做法让Nta2(三角侧CT变比)/(Nta1/根号3)=Nt(变压器变比),同样你的这个选择也符合这个规律。至于你说这本书为什么,我实在不懂,要问出书的人了。
回复
木叶秋声
2017年05月10日 09:08:22
9楼

谢谢楼主分享!
回复
smartspring
2017年05月10日 09:27:33
10楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-5-9 19:15 因为是以前的做法让Nta2(三角侧CT变比)/(Nta1/根号3)=Nt(变压器变比),同样你的这个选择也符合这个规 … 谢谢您的回复。在下看的是配4
回复
b96mbnh
2017年05月10日 11:07:32
11楼
图片在这里。期待您的回复。
回复

相关推荐

APP内打开