老师们好,最近刚装了一台双温库,(12p+8p水冷系统)调试完毕等着客户验收。验收时是客户自己组织厂部技术人员以及一线使用者一起。发现8匹开机运行不到一分钟就停机了。通知我们到现场后,发现高压开机直线飙升,直到压力脱口值。 1 压力脱口值22kg 2 调试时终止温度是-22度 客户要求-18度 3 检查项目:冷凝器出口 到膨胀发出口都没有堵。 4 压缩机高压阀退到底时 旁通排气口无气排除(这样是否能证明阀门开度是最大的吗?)
老师们好,最近刚装了一台双温库,(12p+8p水冷系统)调试完毕等着客户验收。验收时是客户自己组织厂部技术人员以及一线使用者一起。发现8匹开机运行不到一分钟就停机了。通知我们到现场后,发现高压开机直线飙升,直到压力脱口值。
1 压力脱口值22kg
2 调试时终止温度是-22度 客户要求-18度
3 检查项目:冷凝器出口 到膨胀发出口都没有堵。
4 压缩机高压阀退到底时 旁通排气口无气排除(这样是否能证明阀门开度是最大的吗?)
再说明一下,这个阀门在焊接时老师忘记开了,调试抽空时 用了很大力气才打开。
2楼
冷却水系统正常吗?还有你画的压控是实际位置吗?这个一般在压缩机排气到冷凝器之间的,不会在液管上吧?
回复
3楼
懂点点电 发表于 2017-5-7 19:05 冷却水系统正常吗?还有你画的压控是实际位置吗?这个一般在压缩机排气到冷凝器之间的,不会在液管上吧?冷却水正常,压力检测点是图上的位置
回复
4楼
懂点点电 发表于 2017-5-7 19:05 冷却水系统正常吗?还有你画的压控是实际位置吗?这个一般在压缩机排气到冷凝器之间的,不会在液管上吧?就在液管上
回复
5楼
压控在液管上动作,说明压缩机排气到冷凝器再到电磁阀之前都是通畅的,能造成高压保护只能是冷凝器散热不良或者氟加多了,想不到别的了
回复
6楼
抽真空不良、充注制冷剂过多经常会出现这种状况,此时一般水温正常。
回复
7楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-5-8 18:42 编辑 孙少爷的剑 发表于 2017-5-7 19:12 冷却水正常,压力检测点是图上的位置“高压开机直线飙升,直到压力脱口值”,单凭这种说法,足以说明高压端至少是压缩机至压力表处存在堵塞,当然,在这段距离里,不可能存在介质方面的堵塞,而是有什么阀门没打开或者失灵了(包括阀控方面)吧。再则,堵塞部位除非在压缩机出口至冷凝器前,压力会飙升(直线上升)外,只要压缩气体进入了冷凝器,即使冷凝器的出液阀是关闭的,压力也不可能会直线飙升的!如果冷凝器后有储液器,只要没超加制冷剂,那就更不会升压了,全系统中的制冷剂都能容纳得下去。压缩机高压排气阀逆时针退到底时,旁通排气口是关闭的,阀主通道是全开的,但要确认是逆时针退到底的,不要弄反了。有过忘记打开的历史,运转中再强行开启,容易损坏阀瓣(脱落),为什么要用很大力气才能打开,含义就在其中了,这点要注意。压力会直线飙升,与冷却水方面还产生不了这么快的关系。
回复
8楼
谢谢老师们,这个经历以前也有个,如荣昌老师所说,直线飙升,这类故障应该出现在压缩机出口至冷凝器进口处,我一直也是把故障重点放在压缩机周围。因为我在膨胀阀的膨胀端装有B型球阀,带加液阀的那种,可以从这个口看到是否有喷液。搞了好几次都没有解决问题,怀疑思路方向错了,最后直接把过滤器,电池阀,膨胀阀,全部换了,就好了。最后结论是,阀体坏了。真晕,一个新正品丹佛斯膨胀阀,就用一次就坏了
回复
9楼
好东西
回复
10楼
孙少爷的剑 发表于 2017-5-9 20:43 谢谢老师们,这个经历以前也有个,如荣昌老师所说,直线飙升,这类故障应该出现在压缩机出口至冷凝器进口处 …谢谢
回复
11楼