PKPM中的错误求教
co1493905653704
2017年05月05日 09:46:42
来自于PKPM
只看楼主

原来轴压比也过大,我增大柱子截面厚轴压比正常了,但是这个一直没合格

原来轴压比也过大,我增大柱子截面厚轴压比正常了,但是这个一直没合格
QQ截图20170505094024.png


QQ截图20170505094024.png

免费打赏
xixitantian
2017年05月08日 11:26:02
2楼
这种不能叫错误。1,柱间梁显红是因为两柱离得较近,地震作用时刚度越大分担地震力越大,这种要么连接加强要么连接削弱都可能能解决问题,很大程度上减小刚度有可能效果还好一点;2.水平边梁显红问题,一般都是有较大的次梁搭过来导致抗扭超限,一般增设次梁改变导荷方式或者次梁点铰都能解决问题,其实采用YJK的半铰接的做法更符合实际情况,但应注意,即使点铰了,边梁仍应考虑次梁梁端实际存在的弯矩引起的边梁受扭,度自己把握。
回复
co1493905653704
2017年05月09日 12:21:13
3楼
xixitantian 发表于 2017-5-8 11:26 这种不能叫错误。1,柱间梁显红是因为两柱离得较近,地震作用时刚度越大分担地震力越大,这种要么连接加强要 …谢谢大佬,听明白了
回复

相关推荐

APP内打开