pkpm中的这个错误怎么修改?
co1493905653704
2017年05月04日 21:52:25
来自于PKPM
只看楼主

新手求教,那个红的要怎么修改

新手求教,那个红的要怎么修改
%YUWEO28B}084I9J2_}VP(D.png

QQ截图20170504220259.png


%YUWEO28B}084I9J2_}VP(D.png


QQ截图20170504220259.png

免费打赏
卫行天下
2017年05月04日 21:56:31
2楼
梁柱尺寸过小
回复
wanqiaosheng
2017年05月05日 09:01:58
4楼
梁抗扭超限,次梁点铰接可解决
回复
wanqiaosheng
2017年05月05日 09:03:11
5楼
柱子轴压比超限,增大截面或提高混凝土强度可解决
回复
co1493905653704
2017年05月05日 09:43:53
6楼
wanqiaosheng 发表于 2017-5-5 09:01 梁抗扭超限,次梁点铰接可解决次梁铰接要怎么设置,我梁都是按主梁布置的
回复
co1493905653704
2017年05月05日 09:44:55
7楼
wanqiaosheng 发表于 2017-5-5 09:03 柱子轴压比超限,增大截面或提高混凝土强度可解决轴压比那个我增大柱子截面解决了,旁边那些红色的还是没好
回复
qxz01
2017年05月05日 10:06:39
8楼
次梁端部弯矩比较大,导致主梁剪扭超限。
处理方法一:减小次梁端部传给主梁的扭矩,改变次梁布置或端部点铰;
方法二:增加主梁抗扭刚度,主梁加宽。