污水提升泵的扬程计算
zhyunz_2004
2017年05月04日 14:14:35
来自于水处理
只看楼主

如图所示,该污水泵的扬程怎么计算?污水泵站到储水罐的水平距离为2.5公里,水罐力最高水位为8.4米,污水池在地下4.18米,污水池中最低水位从池底往上0.6m,池内最高水位从池底往上3.0米。请问该污水泵的静扬程怎么就算。选什么样的污水泵?

如图所示,该污水泵的扬程怎么计算?污水泵站到储水罐的水平距离为2.5公里,水罐力最高水位为8.4米,污水池在地下4.18米,污水池中最低水位从池底往上0.6m,池内最高水位从池底往上3.0米。
请问该污水泵的静扬程怎么就算。选什么样的污水泵?

场外泵站.jpg

免费打赏
环保实习生
2017年05月04日 14:16:59
2楼
我这里倒很少算这个,反正就是直接拿泵抽,小泵不行换大泵……
回复
qzw_cool
2017年05月04日 14:21:14
3楼
:):victory:
回复
wwjguang2007
2017年05月04日 14:25:15
4楼
俩液面差+沿程阻力损失+局部阻力损失,后面两个直接用经验值算
回复
zhyunz_2004
2017年05月04日 14:40:26
5楼
wwjguang2007 发表于 2017-5-4 14:25 俩液面差+沿程阻力损失+局部阻力损失,后面两个直接用经验值算您好!这个怎么计算?不会计算这个。请教您。
回复
zhyunz_2004
2017年05月04日 15:18:20
6楼
wwjguang2007 发表于 2017-5-4 14:25 俩液面差+沿程阻力损失+局部阻力损失,后面两个直接用经验值算沿程阻力损失和局部阻力损失的经验值按多少计算?谢谢!
回复
priorken
2017年05月04日 22:46:31
7楼
水位差(8.4+1.28+3,假设水泵入口刚好是0.6米)+沿程损失(沿程直管部分长度)+局部损失(例如弯头、三通、阀门等管件阀门损失)+2米水头。
回复
有心加用心
2017年05月05日 11:15:36
8楼
路过,过来学习学习
回复
上海气浮厂家
2017年05月17日 08:53:58
9楼
学习了:victory:
回复
zhyunz_2004
2017年05月29日 17:51:45
10楼
priorken 发表于 2017-5-4 22:46 水位差(8.4+1.28+3,假设水泵入口刚好是0.6米)+沿程损失(沿程直管部分长度)+局部损失(例如弯头、三通、 …请问最后加2米水头是什么原因?能说说其中的原因吗?谢谢!
回复
秦琦520
2017年05月30日 01:19:02
11楼
查阅相关的书籍,有很多的~