大家好,我最近做一单厂车间,48米双跨,无吊车.砼排架柱,梯形钢屋架.请教高手里面的房间布置应注意什么问题,在转角处不宜吗,是不是应与主体各自一体.用设缝吗?谢谢指点!
大家好,我最近做一单厂车间,48米双跨,无吊车.砼排架柱,梯形钢屋架.请教高手里面的房间布置应注意什么问题,在转角处不宜吗,是不是应与主体各自一体.用设缝吗?
谢谢指点!
2楼
??????排架结构?什么柱,什么屋面?多长?什么小房间?问题没头没脑的,别人不知道怎么答的,请提问的时候讲清问题.
回复
3楼
楼主是不是在问:排架结构厂房,内部有小房间(办公,卫生间等),一般为砖混结构,这种结构排架和砖混刚度相差太大,应该留缝。至于是否设在转角处,既然留缝了,也就没所谓了。
但实际施工时,甲方有时就把缝取消了
回复
4楼
谢谢楼上的指点 谢谢 谢谢
回复
5楼
可以用轻质隔墙,不需要加做基础,想隔几间就隔几间,这种东西甲方会自己弄
回复