标 准楼层水管及阀门的设计和安装都有相应的规律,可方便找到水管开裂部位并关断阀门。但是在大堂、中庭等处,由于空间变化大,水管阀门在施工时常有存在哪方 便就安装在哪的现象。如某项目因极端冷天至使大门入口风幕水管冷裂,经反复寻找阀门,最后在二层某个角落才找到。这里虽存在基础管理的缺陷,但如有BIM 模型显示,阀门位置一目了然,处理会快很多。 在管理的项目中,有一次市政自来水外管线破裂,水从未完全封堵的穿管进入楼 内地下层,尽管有的房间有漏水报警,但水势较大,且从管线、电缆桥架、未作防水的地面B001M向地下多层漏水,虽然有CAD图纸,但地下层结构复杂,上 下对应关系不直观,从而要动用大量人力,对配电室电缆夹层、仓库、辅助用房等进行逐一开门检查。如果能将漏水报警与BIM模型相结合,我们就可在大屏上非 常直观的看到浸水的平面和三维图像,从而制定抢救措施,减少损失。
在管理的项目中,有一次市政自来水外管线破裂,水从未完全封堵的穿管进入楼 内地下层,尽管有的房间有漏水报警,但水势较大,且从管线、电缆桥架、未作防水的地面B001M向地下多层漏水,虽然有CAD图纸,但地下层结构复杂,上 下对应关系不直观,从而要动用大量人力,对配电室电缆夹层、仓库、辅助用房等进行逐一开门检查。如果能将漏水报警与BIM模型相结合,我们就可在大屏上非 常直观的看到浸水的平面和三维图像,从而制定抢救措施,减少损失。
利用BIM模型可对地下层入口精准定位、验收,方便封堵,质量也可易于检查,减少事故几率。来源广东省工程图学学会