关于电流互感器和电抗器的问题
co_____188
co_____188 Lv.3
2017年05月02日 10:44:50
只看楼主

1、电容柜的电抗在安装时,要求中间一相的电抗的安装方向相反,请问是什么原因?如果3个都是相同方向会发生什么?2、计量用的电流互感器在安装时,是不是3个都是P1进线,S1输入,S2输出并接地?需不需要中间一相的安装方向相反?3、供电计量的电流互感器的二次S1和S2端都是没有接地的,为什么?谢谢

1、电容柜的电抗在安装时,要求中间一相的电抗的安装方向相反,请问是什么原因?如果3个都是相同方向会发生什么?

2、计量用的电流互感器在安装时,是不是3个都是P1进线,S1输入,S2输出并接地?需不需要中间一相的安装方向相反?

3、供电计量的电流互感器的二次S1和S2端都是没有接地的,为什么?

谢谢
免费打赏
飞翔中的菜鸟
2017年05月02日 16:04:37
2楼
试着回答第二个问题,3个都是P1进线,S1输入,S2输出并接地,不需要反接。
3、我们这计量CT二次S2必须接地,起保护作用
回复
风平浪静02
2017年05月02日 16:42:49
3楼
电抗器是一种限流作用,也叫扼流圈。其铁芯小,一般属于空心线圈那种。漏抗较大,所以对外界和受外界影响较大。为了防止三个磁通和减小,一般应该采用中间只方向反接。
电流互感器是一种铁芯分量很大的线圈,主要是铁芯中磁通其作用。受外界影响很小,又因为反接容易造成极性错误,所以不能一只反接。对于电流互感器来说,应该是P1流入,S1流出,这就是减极性。
互感器的其中一个作用就是隔离保安,所以高压电流互感器,和电压互感器二次必须是有一点接地的,以防止高电压窜入低压绕组。对于低压电流互感器,没有防止一次电压窜入二次问题。还因为低压系统大都有”系统接地“,也就是变压器中性点有接地,接地反而容易造成电源短路。所以现在规定低压电流互感器二次不能接地。
回复
wang171468177
2017年05月02日 21:01:29
4楼
风平浪静02 发表于 2017-5-2 16:42 电抗器是一种限流作用,也叫扼流圈。其铁芯小,一般属于空心线圈那种。漏抗较大,所以对外界和受外界影响较 …
回复
co_____188
2017年05月03日 09:27:53
5楼
飞翔中的菜鸟 发表于 2017-5-2 16:04 试着回答第二个问题,3个都是P1进线,S1输入,S2输出并接地,不需要反接。 3、我们这计量CT二次S2必须 …感谢,我们这边只是供电计量的互感器没接地,其他计量和仪表的互感器都有接地
回复
co_____188
2017年05月03日 09:34:22
6楼
风平浪静02 发表于 2017-5-2 16:42 电抗器是一种限流作用,也叫扼流圈。其铁芯小,一般属于空心线圈那种。漏抗较大,所以对外界和受外界影响较 …说的很清楚,感谢。你所说的低压电流互感器二次不能接地似乎与现在的普遍做法不一致。我们这边除了供电计量的低压电流互感器,其他计量和仪表用的低压电流互感器二次侧都有接地,所以我才会有疑问我问过一些技术人员,他们说低压电流互感器的二次侧应该接地,而供电计量用的低压电流互感器之所以二次侧不接地,是因为这样会有人懂得偷电,所以供电局干脆二次侧不接地让这些人没有可乘之机但具体为什么二次侧接了地可以偷电他们不肯讲,所以来这里问一下。我也只是好奇这个原理,并非想干什么坏事
回复
风平浪静02
2017年05月03日 09:53:40
7楼
co_____188 发表于 2017-5-3 09:34 说的很清楚,感谢。你所说的低压电流互感器二次不能接地似乎与现在的普遍做法不一致。我们这边除了供电计 …你好,供电企业对互感器二次接地问题研究的相对严谨一些,主要是从安全角度考虑,与窃电与否无关。低压电流互感器,一次、二次绕组绝缘水平处在同一个等级上,即使有一次电压蹿入二次也不会对二次系统造成严重的影响,那就没有必要再去接地了。如果一次电压有蹿入二次绕组,接地反而可能造成计量电压回路故障,从而产生少计电量。如果说有人想在电流互感器二次做手脚,二次接地也不可能给予提供方便的。如果说二次可以对地进行短路,那二次就两根线要短路也很容易,为什么非要经过接地呢。所以,接地与防止窃电没有必然的关系。
回复
cee9h0d
2017年05月03日 10:42:47
8楼
试着回答第二个问题,3个都是P1进线,S1输入,S2输出并接地,不需要反接。 3、我们这计量CT二次S2必须接地,起保护作用
回复
1354tzl
2017年05月03日 21:28:28
9楼
路过,学习了
回复
a123miao
2017年05月04日 06:57:22
10楼
co_____188 发表于 2017-5-3 09:34 说的很清楚,感谢。你所说的低压电流互感器二次不能接地似乎与现在的普遍做法不一致。我们这边除了供电计 …我们这里也是除了电业局低计计量其他的设备都有接地。
回复
我心
2017年05月05日 10:36:26
11楼
低压计量互感器不接地,还有一个原因:在安装计量表的时候,要是直通表,电压和电流是同一端子进出,如果互感器电流线接地,那电压回路就直接接地短路了。很多时候,计量互感器和计量表不是同一批次,同一批人安装的,为了避免事故,干脆取消低压计量互感器二次接地。
回复

相关推荐

APP内打开