电力部门已经从变压器引出到电表箱,我们从电表箱引三相4线到配电柜,要怎样接出pEN线,还有要怎样重复接地,漏保才不会跳开
电力部门已经从变压器引出到电表箱,我们从电表箱引三相4线到配电柜,要怎样接出pEN线,还有要怎样重复接地,漏保才不会跳开
2楼
从变压器至配电箱再到负荷,应该是TN—C—S接地系统。从变压器到配电箱为L1 L2 L3 PEN四线。引出的PEN线与在配电箱处的接地极连接,可谓重复接地。从配电箱引出的为L1 L2 L3 N PE,无PEN线了。这样,在配电箱内安装的RCD一般就不会误动作。如果,该系统全部是TN—C接地系统,其中的PEN线在只要有方便之处,均可重复接地。但在TN—C接地系统中,是不可安装RCD的。一般TN—C接地系统已不被推荐使用了。
回复
3楼
同意楼上观点
回复
4楼
路过学习学习,了解了解
回复
5楼
看来楼主说的是相对较小的系统。自从变压器中性点有了直接接地又引出中性线,则保护中性线(PEN)就自然形成了。以后引出的中性线都可以称作(PEN),至于保护效果要看中性线电流,接地点到电气外露连接点的距离了。
只要掌握一点,既漏电保护器以后(PEN)线不可再重复接地,漏电保护之前完全可以重复接地,不过一般小系统很少再去搞重复接地的。
就这么简单,不要过分看得复杂。
回复