谁做过装配车间的电气设计,需要系数如何取?
zzhspeed
zzhspeed Lv.12
2007年11月23日 17:39:28
只看楼主

一个空压机生产厂房,生产工艺主要是装配,需要系数如何选取。还有印刷厂的需要系数是多少呢?

一个空压机生产厂房,生产工艺主要是装配,需要系数如何选取。
还有印刷厂的需要系数是多少呢?
hongchang
2007年11月26日 10:59:22
2楼
一般取0.7左右吧。
回复
zzhspeed
2007年11月27日 16:50:06
3楼
数据可靠不,有没有确切点的。随便估一个的话差距太大了。
回复
yuji101
2007年11月27日 17:19:48
4楼
关键看你的用电设备了
如果是空压机可以取0.6
回复
zzhspeed
2007年11月30日 16:33:04
5楼
…………我说的是生产空压机的厂房,空压机是产品……
回复
会飞的海豚
2007年11月30日 18:50:16
6楼
如果按需要系数则要看设备的功率及工作制,然后才能确定,一般也就是0.5~0.75之间,最好看看配电手册,
回复
zzhspeed
2007年12月04日 12:04:42
7楼
工业与民用配电设计手册上没有这类设备的需要系数,楼上说的应改查哪本?
回复
zcchung
2008年08月24日 09:41:41
8楼
:) 的确如楼主所说,我也做了不少工业厂房,现在生产设备的形式比较复杂,用铭牌上的参数,再到设计手册上去查找相近设备的需要系数及同期系数,特别有些机械加工厂房,到正式运行后,实际用电负荷只有设计符合的60%以内。
我一直有个想法,是不是改进我们的计算方法?因为需要系数和同期系数跟设备本身及生产工艺是相关的,这些手册上都查阅不到的。
希望大家提出些好的想法。
回复
jlbob
2009年05月30日 10:12:44
9楼
回复

相关推荐