星型接法并个继电器的问题
如是本初
2017年04月24日 11:09:02
只看楼主

动力柜双开门的 信号灯是220V的 不接零线也能有220V 一旦按下启动按钮就三相不平衡~ 哪位知道这是什么原因?(原因是星形接法所以不接N线信号灯也有220V) 然后我画了下图 发现是启动后中间继电器并到A相上了所以造成A信号灯还有中间继电器有190 B信号灯220V C信号灯300V。 我的疑问是 为什么是AC有电压差 而不是AB... 这肯定有说法的吧

动力柜双开门的 信号灯是220V的 不接零线也能有220V 一旦按下启动按钮就三相不平衡~ 哪位知道这是什么原因?(原因是星形接法所以不接N线信号灯也有220V)
然后我画了下图 发现是启动后中间继电器并到A相上了所以造成A信号灯还有中间继电器有190 B信号灯220V C信号灯300V。 我的疑问是 为什么是AC有电压差 而不是AB... 这肯定有说法的吧


中建国际
2017年04月24日 15:51:12
2楼
你确定,看完你的描述还没任何图示,我们能知道你在说什么吗?看不懂啊,大哥,上个图呗
回复
鸭江绿水
2017年04月24日 18:13:56
3楼
真的没看明白。上个图吧。
回复
wang171468177
2017年04月24日 21:07:49
4楼
你所谓的星形接法是不对的。根本就不应该那样接。
回复
如是本初
2017年04月25日 11:30:30
5楼
wang171468177 发表于 2017-4-24 21:07 你所谓的星形接法是不对的。根本就不应该那样接。A B C灯一头并起来另一头各自拉到ABC相上就是星型接法 没有不对 而且三相电源指示信号灯可以这样接
回复
如是本初
2017年04月25日 11:33:13
6楼
鸭江绿水 发表于 2017-4-24 18:13 真的没看明白。上个图吧。我找到问题了,原来的问题就是没有上N线 中间继电器也能启动,后来查到原因是中间继电器的线圈的一头并到A相上了 所以不启动的情况下 ABC三相不用N线也能平衡,因为公用N线形成了星形接法,后来按下启动按钮,相当于A相上并了个中间继电器,所以分压了,220V的继电器在190V的情况下也能动作。后来我直接把信号灯用星形接法接起来 不拉到零排就行了。
回复
wang171468177
2017年04月25日 20:20:23
7楼
如是本初 发表于 2017-4-25 11:30 A B C灯一头并起来另一头各自拉到ABC相上就是星型接法 没有不对 而且三相电源指示信号灯可以这样接是的。只有只有电源信号灯和平衡负载的电路可以。
回复
鸭江绿水
2017年04月26日 07:08:06
8楼
如是本初 发表于 2017-4-25 11:33 我找到问题了,原来的问题就是没有上N线 中间继电器也能启动,后来查到原因是中间继电器的线圈的一头并到 …解释的很清楚。
回复
木叶秋声
2017年04月26日 10:22:58
9楼
谢谢楼主分享!
回复

相关推荐