一个四层的办公楼,50米长,每层面积900平方,需要做封闭楼梯间吗?
pengzheng123
pengzheng123 Lv.10
2017年04月23日 16:05:53
来自于建筑问答
只看楼主

请教大家个问题,一个四层的办公楼,50米长,每层面积900平方,需要做封闭楼梯间吗?

请教大家个问题,一个四层的办公楼,50米长,每层面积900平方,需要做封闭楼梯间吗?
satrmomo
2017年04月24日 10:47:40
2楼
四层总面积3600平方米超过 多层1.2级防火分区面积(2500平方米) 如果加喷淋的话可以加一倍(5000平方米) 加喷淋满足要求可以不使用封闭楼梯间,但是面积超过必须使用2个楼梯间 其中一个主要楼梯间必须梯段宽为1800(人口密集的话还要计算出入口大小)50米长的话2个尽头楼梯足够距离 我这个只是参考用 还是自己多看规范.
回复
zjhzsjg
2017年04月24日 14:02:59
3楼
可以不设封闭楼梯间,具体请参阅建筑设计防火规范(GB50016-2014)第5.5.13条。
回复
罗五
2017年05月08日 17:42:38
5楼
5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
1 医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑;
2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
4 6层及以上的其他建筑。
回复
xueyuan100
2017年06月18日 11:05:16
7楼
可以不设封闭楼梯间,但是疏散距离和疏散宽度都要满足规范要求。
回复
tju2740
2017年07月26日 21:51:58
8楼
不用设,防火规范5.5.13