检修时接地手车是用来母线接地的吗?然后开关柜自带的接地刀是将开关下端接地吗?
检修时接地手车是用来母线接地的吗?然后开关柜自带的接地刀是将开关下端接地吗?
2楼
检修母线时,把PT手车拖出,推入接地手车,此时母线可靠接地
推入接地手车后,主变进线、母联的手车都是禁止操作闭锁,防止带地刀送电
··········复制来的个答案
回复
3楼
没人知道吗?
回复
4楼
检修时接地手车是用来母线接地的
回复
5楼
接地手车与开关柜自带的接地刀,一般不会同时使用,
有接地刀的柜子就不用接地小车了
也有的柜子只有接地刀,没有小车进入的空间
回复