大空间洁净室请教
wky1972
wky1972 Lv.2
2007年11月23日 15:31:10
只看楼主

40mX20X16m高,(上部有行车,屋面为网架结构)电气设备实验大厅,室内控制要求是13m以下,23正负2度,湿度30%-50%,洁净度10万级。目前我的方案是60000m3/h空调箱两台H11内置,气流组织是宽度方向15m高度侧送下回,请有经验的兄弟指点一下

40mX20X16m高,(上部有行车,屋面为网架结构)电气设备实验大厅,室内控制要求是13m以下,23正负2度,湿度30%-50%,洁净度10万级。
目前我的方案是60000m3/h空调箱两台H11内置,气流组织是宽度方向15m高度侧送下回,
请有经验的兄弟指点一下
免费打赏
luoshouping
2007年11月26日 17:32:08
12楼

我也是毕业三年了,但是我自觉的懂的太少。
百年孤独是很少见到他来了,这位前辈是久闻其名了,只是没有机会和他交流。
回复
sxb810804
2007年11月29日 21:42:53
13楼
用直膨式的也难做到23度30%
用组合式转轮机组还差不多
回复
vincent_nk
2007年11月30日 14:36:10
14楼

楼主的项目可以按23度30%设计吗?
回复
coolheating
2007年11月30日 15:21:41
15楼

我猜是IPPR或CEEDI的,^_^
回复
wky1972
2007年12月01日 11:11:27
16楼
30%-50%是一个范围实际我是按23°45%设计的,目前的方案是4台30000m3/h的恒温恒湿洁净式柜式机组H12内置,(其中一台备用)一台9000m3/h分体屋顶式组合式恒温恒湿机带转轮专门处理新风,机房是20X7.5。对着处理空间窄面, 主要业主以前的工程就是这样,所以要我按此设计,
回复
sxjh
2008年08月22日 10:35:09
17楼
楼主你也太强了吧,做的什么啊,要16米高
回复

相关推荐