40mX20X16m高,(上部有行车,屋面为网架结构)电气设备实验大厅,室内控制要求是13m以下,23正负2度,湿度30%-50%,洁净度10万级。目前我的方案是60000m3/h空调箱两台H11内置,气流组织是宽度方向15m高度侧送下回,请有经验的兄弟指点一下
40mX20X16m高,(上部有行车,屋面为网架结构)电气设备实验大厅,室内控制要求是13m以下,23正负2度,湿度30%-50%,洁净度10万级。
目前我的方案是60000m3/h空调箱两台H11内置,气流组织是宽度方向15m高度侧送下回,
请有经验的兄弟指点一下
2楼
1。60000m3/h空调箱两台是不是风量偏大?
2。为何不用H14?
3。23正负2度,湿度30%-50%,7度供水困难,建议降低供水温度
4。为何不从长度方向侧送?
回复
3楼
非常谢谢指点
1.60000m3/hX2好像是大了一些,换气次数取10次左右应该可以吧
2.H14是不是面风速要求更低一些,放在空调箱里怕空调箱体积太大
3.准备采用直膨式机组,估计能达到要求
4.原来上面写错了,是按长度方向侧送
回复
4楼
1。10次是适用于层高4米以下的。对于高大空间,可参考此处。
http://co.163.com/forum/content/839_877646_1.htm
2。如果你怕空调箱体积过大,可以用H13的,烟净和剑桥都有4个9的断面风速2米多的过滤器。
回复
5楼
兄弟你真是太专业了,高手中的高手