26层住宅的供配电问题
yzacl
yzacl Lv.3
2007年11月23日 15:07:32
只看楼主

一个33W平的小区,有多个高层,现在只做其中的两栋26层的,地上26层,地下三层全是储藏室。我的配电是这样的:在地下一层的配电间里放了4个配电柜,1柜带应急照明的常用回路、消防电梯的常用回路、电梯的常用回路、地下室照明回路(树干式配电)。2柜带应急照明的备用回路、消防电梯的备用回路、电梯的备用回路、地下室排风机回路(树干式配电)。3柜带地下一层消防风机常用回路、地下二层消防风机常用回路、地下三层消防风机常用回路。4柜带地下一层消防风机备用回路、地下二层消防风机备用回路、地下三层消防风机备用回路。

一个33W平的小区,有多个高层,现在只做其中的两栋26层的,地上26层,地下三层全是储藏室。我的配电是这样的:
在地下一层的配电间里放了4个配电柜,1柜带应急照明的常用回路、消防电梯的常用回路、电梯的常用回路、地下室照明回路(树干式配电)。2柜带应急照明的备用回路、消防电梯的备用回路、电梯的备用回路、地下室排风机回路(树干式配电)。3柜带地下一层消防风机常用回路、地下二层消防风机常用回路、地下三层消防风机常用回路。4柜带地下一层消防风机备用回路、地下二层消防风机备用回路、地下三层消防风机备用回路。
1柜和3柜由一个箱变供电,2柜和4柜由以个箱变供电。
请问这样作对不对?
谢谢大家了。
免费打赏
yzacl
2007年11月23日 15:12:46
2楼
还有就是高压是不是必须要2路进线或以路进线加发电机
可不可以一路高压,在每栋楼的配电间里加个EPS或在末端加EPS,就是感觉这样作 好像庭费钱的。
关键现在只作两栋,别的做不做,什么时候做还不知道呢 。
回复
yzacl
2007年11月23日 15:31:22
3楼
各户的配电采用两根电缆从箱变直接引来树干式配电
回复
wyhao123
2007年11月23日 15:52:19
4楼
建议你看一下相关住宅设计规范,十九层以上住宅的电梯、泵房、消防设施、应急照明用电等为一级负荷。必须有独立双电源供电。33万小区只做两栋的话,应该同甲方商量,由甲方确定双路电源的解决方案。容量小如照明的话可以采用EPS,如有电机的话考虑设置EPS为5倍的电机容量。
小区没有作初步设计么?看看初步设计上是怎么考虑的?
回复
yzacl
2007年11月23日 16:07:31
5楼
楼上的
你说的意思就是说要都从变电所出线了啊?而且常用和备用还要分开,也就是说一定要有消防专用电源的
是吧?
住宅用电我进到这个建筑直接从电气竖井上去的
没有设置总箱
这样可以么
回复
wyhao123
2007年11月23日 16:41:39
6楼
网站图库里应该有类似的图,你可以下载下来参考。另建议你看一下图集03D603《住宅小区建筑电气设计与施工》
回复