路过一酒店,旁边有一钢结构楼梯。楼梯多处违规: 1.照片的梯柱脚违反钢规8.9.3 条:柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹(保护层厚度不应小于50mm),并应使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。当柱脚底面在地面以上时,柱脚底面应高出地面不小于100mm。 2.楼梯柱脚的螺栓要在节点板内是常识。 3.一般来说钢结构楼梯两边为钢梁,按国标图集,钢梁为钢板或槽钢。但这个钢结构楼梯两边按下图这么做又可以么?
路过一酒店,旁边有一钢结构楼梯。楼梯多处违规:
1.照片的梯柱脚违反钢规8.9.3 条:柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹(保护层厚度不应小于50mm),并应使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。当柱脚底面在地面以上时,柱脚底面应高出地面不小于100mm。
2.楼梯柱脚的螺栓要在节点板内是常识。
3.一般来说钢结构楼梯两边为钢梁,按国标图集,钢梁为钢板或槽钢。但这个钢结构楼梯两边按下图这么做又可以么?
13楼
看着挺危险的,
回复
14楼
确实看着挺危险
回复
15楼
底板是之前浇地时预埋的,后来在旁边打了些膨胀螺栓加固了
用角铁做楼梯梁都是现场加工的,其实加工者的创意还是不错的
这个看上去已经很结实了,好歹是钢材的,受力后不容易一下子倒下来的
回复
16楼
格林塔 发表于 2017-4-26 00:55 没有碍我,只是认为严重违反结构规范,想不明白为何可以长期不垮?不是违反规范的建筑,就会垮的。规范也是来源于实际工程和理论的发展。很多满足以前规范的建筑,随着规范的发展,不满足现行规范了。个人觉得,规范是指导大家设计出满足各项要求的有保障的建筑,并不能用满足规范与否来判断它是否垮塌。这个应该是消防楼梯,很多都是找个私人作坊加做的,应付消防验收的,是否有过设计还未可知。安全隐患很大。为楼主的行为点赞。
回复
18楼
看看我做的钢结构楼梯照片:
回复
19楼
看看我设计的框架柱脚照片:
回复
20楼
本帖最后由 格林塔 于 2017-5-4 11:16 编辑
其实柱脚旁高出混凝土是包柱脚那块钢板与螺栓的
回复
21楼
看怎么用,规范是考虑了各种因素的。这种楼梯是顶多算是自己不会倒,站一两个人不会歪就行。要是上去一帮人,肯定玩完。一般我们设计的楼梯都是考虑楼梯上站满人的情况计算的,所以给人感觉非常粗壮!
回复
22楼
草台班子做的都这样
回复
23楼
庄户把式,不要太过于在意
回复