求助关于钢结构楼梯验算
mlx19235
mlx19235 Lv.2
2014年09月15日 11:00:13
只看楼主

小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算

小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼, 请各位多多赐教。


楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。
但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
免费打赏
epiphanyx
2014年09月25日 15:34:42
2楼
复核一下梯梁的受弯承载力就行了,270x10钢板的Wx比槽16a大,所以应该是没问题的。