本人在廉天碑佛的关于《金属与石材幕墙规范》的讨论中进行了回复,因担心大家看不到,自己开贴发下,与大家共同讨论下。本人经历5000平以上幕墙设计加施工5.6个,设计时也被这条给卡过,业主找的第三方幕墙检测公司也提出了这个问题。通过查阅大量资料及拜读赵西安教授的文章,认为以下几点可与大家分享:1、目前所使用幕墙设计规范当时主要针对铝合金型材,铝合金型材开模后可采用扣盖对螺栓进行隐藏,美观性较好。铝合金焊接工艺较难控制,因此早起规范要求采用螺栓连接。

本人在廉天碑佛的关于《金属与石材幕墙规范》的讨论中进行了回复,因担心大家看不到,自己开贴发下,与大家共同讨论下。
本人经历5000平以上幕墙设计加施工5.6个,设计时也被这条给卡过,业主找的第三方幕墙检测公司也提出了这个问题。通过查阅大量资料及拜读赵西安教授的文章,认为以下几点可与大家分享:
1、目前所使用幕墙设计规范当时主要针对铝合金型材,铝合金型材开模后可采用扣盖对螺栓进行隐藏,美观性较好。铝合金焊接工艺较难控制,因此早起规范要求采用螺栓连接。
2、从规范要求螺栓连接必有其道理,大家应该知道,无论是哪种形式的幕墙,多采用块状板安装,龙骨采用金属龙骨,而主结构一般为混凝土结构,混凝土结构与金属龙骨变形不一致,会产生应力,采用螺栓连接可有效消除应力,同时,板块之间采用密封胶弹性连接也是为了解决板块与龙骨变形不一致的问题,否则板块必被破坏。
3、幕墙龙骨近几年来采用钢结构的较多,既然是钢结构,是否应当遵守钢结构设计规范,钢结构中焊接是完全可以的,钢结构的伸缩缝设置一般为150m,为什么可有如此大的距离,因为钢结构是弹性材料,抗震性能好,自身具有一定的抵抗变形的能力。但若是大面积玻璃幕墙,钢结构自身弹性变形满足不了温度变形下混凝土与钢结构甚至板材变形能力的时候,可能发生破坏。赵西安老师列举了大量采用焊接连接的工程,且均经历10年以上考验,也没出现什么问题。
4、钢龙骨采用螺栓连接时,无法做到隐藏螺栓,本人通过大量的观察,采用钢龙骨的机场、车站、体育馆、城市综合体,我都没有发现横向龙骨连接位置采用螺栓的。
5、立柱采用螺栓连接完全有条件,且不会影响美观性,一般都可被装饰覆盖,建议立柱应按规范执行采用螺栓连接。
免费打赏
xiaoyuer766
2017年04月10日 17:07:31
2楼
附下赵西安老师的文章,供大家讨论
回复
l289318788
2017年05月02日 09:57:08
3楼
多谢楼主的分享!好图。
回复
大虾大虾
2017年05月05日 16:42:32
4楼
谢谢楼主分享。
回复
dragonf
2017年05月08日 17:21:04
5楼
不错,说的有道理
回复
jiangang204
2017年05月12日 15:20:11
6楼
感谢楼主分享经验,拜读了。
回复
小清新
2017年05月26日 10:40:22
7楼
谢谢楼主分享
回复
小伍迪
2017年07月11日 13:59:36
8楼
学习了,谢谢
回复
江郎才尽
2017年08月01日 09:35:02
9楼
有道理又如何,这你应该去和编规范的人说,让他们改规范,适应时代潮流……,你和审图的人说,他又不管你这些,只知道规范上这玩意是黑体字,还会认为你在挑衅他的权威,不止这个项目卡你,你下面的项目落到他手上照样卡你