钢框架梁过长的拼接节点问题
nipkknd
nipkknd Lv.2
2017年04月04日 14:58:21
来自于PKPM
只看楼主

最近承接的一个钢框架工程,由于现场条件的限制原本设计的14M长的一根钢梁需要分为2段。在sts的全楼节点设计中,有梁梁拼接的选项,而且建模时我也将钢梁分段了。但是软件并未设计此处节点。向高手们请教:此种情况该如何操作,难道要单独计算拼接节点?软件中的梁拼接功能没用的吗?

最近承接的一个钢框架工程,由于现场条件的限制原本设计的14M长的一根钢梁需要分为2段。
在sts的全楼节点设计中,有梁梁拼接的选项,而且建模时我也将钢梁分段了。但是软件并未设计此处节点。
向高手们请教:
此种情况该如何操作,难道要单独计算拼接节点?软件中的梁拼接功能没用的吗?
免费打赏
oppo20170110
2017年04月06日 12:34:19
2楼
不电焊的话,腹板双夹板,翼缘板双夹板处理。
回复
冯少辉
2017年05月22日 10:08:26
3楼
谢谢楼主。值得学习
回复
ttsjszyz
2017年05月22日 16:13:14
4楼
自己动手画呗
回复