接地线有很大电流
tph168
tph168 Lv.2
2017年04月03日 23:16:34
只看楼主

本帖最后由 tph168 于 2017-4-3 23:20 编辑 高压动态电容补偿就地断路器接地线用钳形表测量有90A的电流!支撑断路器有两个铁柱都进行接地,就地断路器的开关箱也都和支撑柱有良好的接触,开关箱的二次电缆屏蔽层也都和开关箱外壳有接地。请教大家有遇到这样的问题吗,是怎么原因引起的!多谢指教

本帖最后由 tph168 于 2017-4-3 23:20 编辑

高压动态电容补偿就地断路器接地线用钳形表测量有90A的电流!支撑断路器有两个铁柱都进行接地,就地断路器的开关箱也都和支撑柱有良好的接触,开关箱的二次电缆屏蔽层也都和开关箱外壳有接地。请教大家有遇到这样的问题吗,是怎么原因引起的!多谢指教
免费打赏
sunjieaiwu
2017年04月05日 08:44:31
2楼
坐等大神回答
回复
风平浪静02
2017年04月05日 09:19:14
3楼
老朽可能孤陋寡闻了。很少有高压电容器动态补偿的,因为断路器不足以频繁动作场合使用。
如果这个高压是指中性点不接地系统,发生楼主这种现象。第一是测量仪表有问题。第二是系统有单相接地故障。不过90A接地电流还是大大超出小电流接地系统范围。
回复
flylovemore
2017年04月05日 16:22:12
4楼
是不是钳形表有问题!!!!!!!!!!!!!!!
回复
电气范
2017年04月06日 10:13:02
5楼
路过 学习下
回复
co1490082351309
2017年04月07日 20:35:08
6楼
学习了,坐等大神
回复
jhongsong123
2017年05月17日 14:00:23
7楼
90A的接地电流?好大啊!不会是90mA吧
回复
wboy8759
2017年05月17日 17:19:36
8楼
谐波杂散感应电流
回复

相关推荐

APP内打开