电箱
cow1489809900197
2017年04月03日 18:09:53
只看楼主

160A总闸(进线是4×35 1×16电缆),下面是4个单相加NC63漏电(出线是16的)给29个2500W的电磁炉用电磁炉全部使用时漏电后面的线好热,其中一个带9个电磁炉的漏电总跳闸,是什么原因啊???总闸和漏电之间的连线是6个的

160A总闸(进线是4×35 1×16电缆),下面是4个单相加NC63漏电(出线是16的)给29个2500W的电磁炉用电磁炉全部使用时漏电后面的线好热,其中一个带9个电磁炉的漏电总跳闸,是什么原因啊???总闸和漏电之间的连线是6个的
免费打赏
wang171468177
2017年04月03日 21:17:26
2楼
63的空开你带了九个两千五算电流了吗?2.5KW×9×4.5等于101.25A。你说该跳闸吗?