本帖最后由 三维00 于 2017-4-2 09:16 编辑 丹佛斯压缩机毛细管选型软件中回气温度怎么确定?比如一个冰箱蒸发温度为-23.3℃,冷凝温度为45℃,回气温度应该是多少?回气温度与蒸发温度之间有什么关系?
本帖最后由 三维00 于 2017-4-2 09:16 编辑
丹佛斯压缩机毛细管选型软件中回气温度怎么确定?比如一个冰箱蒸发温度为-23.3℃,冷凝温度为45℃,回气温度应该是多少?回气温度与蒸发温度之间有什么关系?
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-4-3 07:30 编辑
回气温度(压缩机的吸气温度)与蒸发温度之间存在着管道过热的问题。蒸发后的低温制冷剂蒸气,在流经回气管路中,仍然会与回气管外界的热量进行交换。此时回气管的外表面上出现结露或者结霜,正是回气管中的低温蒸汽与管外热量相互换热的结果。回气管路越长,或者管路隔热效果越差,低温蒸汽的过热现象就越严重,由此而产生的过热度就越大。
回气温度(即压缩机的吸气温度)的高低,与回气管路的过热现象和过热度密切相关。回气过热现象越严重,过热度越大,回气温度就越高;反之,回气温度就越低。
回气过热度的高低与制冷装置的类别(使用性质),蒸发器的类别以及节流的型式等同样存在着密切的关系。如空调制冷与冷库制冷,或者干式蒸发器与满液式蒸发器,毛细管节流与节流阀节流,它们的过热度就存在着较大的差别。正常情况下,冷库系统的回气过热度一般都会在15度及以上,有些会在30度左右。
回复
3楼
软件分享下嘛
回复
4楼
本帖最后由 三维00 于 2017-4-5 08:40 编辑
这是一款商用冰箱,系统采用的是毛细管作为节流装置,蒸发温度为-23.3℃,冷凝温度为45℃,回气温度在表中应该填多少?
是不是用蒸发温度-23.3℃减去过热度-15℃?(-23.3℃+15℃=-8.3℃,表中填-8.3℃)
还请各位老师指教!!
回复
5楼
三维00 发表于 2017-4-5 08:35 这是一款商用冰箱,系统采用的是毛细管作为节流装置,蒸发温度为-23.3℃,冷凝温度为45℃,回气温度在表中应 …冰箱的回气管(吸气管)是不可以出现结霜现象的!管温应该在0度(冰点)以上,所以过热度应该远大于15度,应该在30度左右。
回复
6楼
谢谢荣昌老师!
还有一个问题请教一下:
关于商用冰箱(四门、六门冰箱等)的压缩机选型有没有相关的经验数据,估计值也可以,比如100升冷藏箱(0℃左右)需要配多大制冷量?100升冷冻箱(-18℃左右)需要需要配多大制冷量?
回复
7楼
三维00 发表于 2017-4-5 15:49 谢谢荣昌老师!还有一个问题请教一下:关于商用冰箱(四门、六门冰箱等)的压缩机选型有没有相关的经验 …冷藏的蒸发温度以-5度左右为基准的制冷量,冷冻的蒸发温度以-23度左右为基准的制冷量。冷藏的制冷温度高,蒸发面积小,蒸发温度高;冷冻的制冷温度低,蒸发面积大,蒸发温度低。同等容积下,以蒸发温度与蒸发面积的配比,冷藏和冷冻的制冷量可以相等。150L以下的制冷量与容积相等配置;150L~200L的制冷量:容积X0.8;200L~300L的制冷量:容积X0.7左右。
回复
8楼
荣昌制冷 发表于 2017-4-5 19:38 冷藏的蒸发温度以-5度左右为基准的制冷量,冷冻的蒸发温度以-23度左右为基准的制冷量。冷藏的制冷温度高, …谢谢荣昌老师!
回复
9楼
荣昌制冷 发表于 2017-4-3 07:08 回气温度(压缩机的吸气温度)与蒸发温度之间存在着管道过热的问题。蒸发后的低温制冷剂蒸气,在流经回气管 …荣老,又让我见到这头痛的丹佛丝冰箱毛细管选型软件,行行好心,为人民服务到底,增加讲一下A项制冷量怎么填,如:查到冰箱用名义工况-23.3/55.4压缩机,恩布拉科EMY55CLP制冷量=165W COP=1.65。A项怎么填呀,当又该压缩机不变,只改变工况-20/45,A项又怎么填呀,谢谢先
回复
10楼
谢谢楼主分享。
回复
11楼
目前应该还没有针对毛细管选型开发设计的软件,或者说即使有也只能参考,主要还是要根据特定的机房进行测试分析,结合实验结果进行筛选。行业几个大企业向Trane,丹佛斯等可能会根据自己的产品长期测试及研究,生成过一些计算仿真模型,但仅限内部产品使用。针对毛细管的选型软件应该可以说没有参考意义,主要还是试验筛选
回复