是否应该根据导线的拉断力选择铁塔?,求前辈指导,谢谢!
是否应该根据导线的拉断力选择铁塔?,求前辈指导,谢谢!
2楼
根据导线型号选择铁塔即可,拉断力不超过原设计
回复
3楼
谢谢楼主分享资料!
回复
4楼
应该根据导地线,风速,覆冰,海拔,回路数等等选择,不单单是导地线拉断力
回复
5楼
狗头骑士 发表于 2017-4-4 18:05 应该根据导地线,风速,覆冰,海拔,回路数等等选择,不单单是导地线拉断力请问导地线拉断力具体应用在那个方面呢?
回复
6楼
qazxcvb1nm 发表于 2017-4-5 10:23 请问导地线拉断力具体应用在那个方面呢?比如有一套塔,其他条件符合你这个工程时,使用条件是导线A,安全系数2.5,地线是B,安全系数是3.0,那你自己的导线C在使用过程的拉断力不能大于A/2.5,地线不能大于B/3.0,那你的塔就基本可以使用,除非导线重量和截面差太多
回复
7楼
狗头骑士 发表于 2017-5-23 20:42 比如有一套塔,其他条件符合你这个工程时,使用条件是导线A,安全系数2.5,地线是B,安全系数是3.0,那你 …谢谢您的解答
回复
8楼
根据气象条件,档距,导线大小,地形地貌情况选择铁塔