导线型号YJV-1与YJV22-1有何不同?
slow
slow Lv.2
2006年03月02日 14:34:57
只看楼主

求教: 导线型号YJV-1与YJV22-1有何不同?另外,电缆一般用铜芯?还是铝芯呢?

求教:
导线型号YJV-1与YJV22-1有何不同?另外,电缆一般用铜芯?还是铝芯呢?
免费打赏
sxldq
2006年03月02日 14:41:06
2楼
带22的为铠装电缆,电缆一般用铜芯的
回复
fittermouse
2006年03月02日 16:29:07
3楼
好象是绝缘等级为1kv,22为铠装
yjv的电缆有铝心,也有铜芯的,但是一般都选铜芯的
不知道对不对
回复
qb0823
2006年03月02日 21:01:24
4楼
  俺也来开开口,动动手,凑凑热闹吧:1、YJV—1KV是标称耐压为1KV的铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。(YJLV是铝芯)2、YJV22—1KV是标称耐压为1KV的铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆。
  不知说了你会不会见到呢?
回复
slow
2006年03月03日 10:15:42
5楼
谢谢楼上的,我看到了,再请教一下:
在做动力照明系统时,为何接控制室电柜的支线用YJV-1无铠装的,而引入线用YJV22-1有铠装的?
回复
lrr066
2006年03月03日 10:56:55
6楼
选用铠装或非铠装电缆,主要是考虑是否存在机械损伤。民用建筑电气设计规范要求:埋地敷设的电缆,宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可采用塑料护套电缆。
回复
fzywill
2006年03月03日 11:02:08
7楼
引入线一般从室外直埋引来,故用凯装的,避免机械损伤。室内一般穿管敷设,不需要凯装,另外考虑凯装的电缆弯曲半径问题
回复
zhengtao7967
2006年03月03日 11:02:11
8楼
 俺也来开开口,动动手,凑凑热闹吧:1、YJV—1KV是标称耐压为1KV的铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。(YJLV是铝芯)2、YJV22—1KV是标称耐压为1KV的铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆。
  不知说了你会不会见到呢?
OK!
回复
slow
2006年03月03日 13:09:55
9楼
多谢各位
再问一下:我的支路断路器用的是2极的,C65H-D16A/2P,而引入线接的断路器确是三极的,NC100LS-D25A/3P,为何呀?
回复
sxldq
2006年03月03日 14:23:43
10楼
支路为单相电源,引入线为三相进线吧
回复
sunqinwen
2006年03月03日 16:47:45
11楼
引入线为电源进线,进线开关的选择与用户的容量有直接的关系。用户容量在63A以上的常规配置三相开关;以下的可以配置单相开关。你的进线容量为25A*3=75A故选择三相电源开关,而你的支路是直接对用电设备的,且容量在63A以下故选择单极+或两极开关。
个人意见,仅供参考!