请教大家,通风空调系统使用的温度、流量、压力、压差传感器哪些需要供电的,哪些不需要?一直搞不明白。但是设计图纸上又要标示,以便电气专业配电
请教大家,通风空调系统使用的温度、流量、压力、压差传感器哪些需要供电的,哪些不需要?一直搞不明白。但是设计图纸上又要标示,以便电气专业配电
2楼
可变电阻类不需要电源
0~10V信号输出的一般需要电源
4~20mA信号的 2线制的不需要电源 3线制的一般需要电源
回复
3楼
这东西一般都是由就地控制箱随信号线提供电源,不需要单独配电的
回复
4楼
每个品牌相关电气原理图都有的,具体查阅下就明白了。
回复
5楼
林刚 发表于 2017-3-30 15:59 可变电阻类不需要电源0~10V信号输出的一般需要电源非常感谢这么详细的回复
回复
6楼
芝麻2017 发表于 2017-3-30 22:23 每个品牌相关电气原理图都有的,具体查阅下就明白了。暖通专业的人去看电气原理图,很多时候头都看晕了而且担心不同品牌又不一样
回复
7楼
懂点点电 发表于 2017-3-30 22:11 这东西一般都是由就地控制箱随信号线提供电源,不需要单独配电的会不会一些传感器没有就地控制箱,是远传的,又或者一些传感器与变送器在一起的,需要单独供电的
回复
8楼
学习了,谢谢!
回复
9楼
小虎爸 发表于 2017-3-31 09:27 会不会一些传感器没有就地控制箱,是远传的,又或者一些传感器与变送器在一起的,需要单独供电的现在的中央空调自控系统一般都是在设备附近安装现场控制箱,用以连接各探测设备和执行元件,现场控制箱再以通讯方式与上一级控制系统相连,所以,你说的情况很少见的,呵呵
回复
10楼
懂点点电 发表于 2017-3-31 18:48 现在的中央空调自控系统一般都是在设备附近安装现场控制箱,用以连接各探测设备和执行元件,现场控制箱再 …学习了,谢谢
回复
11楼
学习了,谢谢
回复